 最近由于工作的调整,开始接触三菱PLC.但是我们公司只有一根编程电缆,但用的人很多,插来拔去实在很麻烦,买买又很贵,所以查了好多资料,决定自己用现有的RS232线改制,下面是接线图.

几点需要说明:

1.RS232,RS422均是全双工通讯,只是电平信号相反且电压不同,本图采用422单边驱动的方式,这样就和RS232基本相同了.

2.电阻的作用主要用来限制电流,防止电流过大烧坏通讯端口.我用的是3K的电阻,效果良好.

3.不要在两头都带电的情况下插拔电缆,以免烧坏通讯端口.

经一段时间用下来,没有出现任何异常情况,且适合FX1N,FX2N等多种机型.

这样经后学习PLC就方便多了,再不用和同事们抢电缆了.希望有兴趣的朋友和我多多讨论啊.