住宅(宿舍)类建筑的配电系统应按《住宅设计规范》(GB 50096-1999)第6.5.2条的规定,在电源引入总开关处设置漏电保护装置;照明与插座回路应分开设计;除空调插座外的插座回路断路器应设漏电保护装置

讨论:空调插座回路断路器为什么不设漏电保护装置?

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/7/4 13:27:59

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/7/4 13:27:59 发表于2楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/7/4 20:43:43

    漏电保护并不是只要是用电设备就得装的,有些重要设备比如电梯和消防设备就不宜设漏电保护,因为在实际运行中装了漏电保护容易误动作而经常停机。即使不误动作,在失火时,漏电保护动作切断了电源消防设备停止运行反倒损失更大,比起救火其漏电保护的作用微不足道。这种情况下一般是采用漏电报警。所以挂机不必要使用漏电开关,而柜机可以使用。
    3楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/7/4 20:43:43 发表于3楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/7/11 12:31:29

    《住宅设计规范》(GB50096-1999  2003年版)第6.5.2条条文说明:空调机不是手握式电器,一般为绝缘外壳,且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置。