您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 用ETH-MPI 转换器将S7-300由MPI转为以太网通讯

tongziguangd

tongziguangd   |   当前状态:离线

总积分:173  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-07-03

最后登录时间: 2009-07-27

空间 发短消息加为好友

用ETH-MPI 转换器将S7-300由MPI转为以太网通讯

tongziguangd  发表于 2010/8/14 12:17:36      7918 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

ETH-MPI接口转换器(V2.0)

功能:将西门子S7-300/400 PLC 的MPI接口通过本产品转换成Profinet协议(TCP/IP),然后用以太网与上位机相连.与西门子以太网通讯处理器CP343功能相同,可替代西门子CP5611,CP5613通讯卡和PC ADAPTER 编程适配器.

连接如图所示,WinCC和STEP7中的通讯设置有两种方式:

  1. IE方式,即工业以太网方式,其设置与西门子CP343-1PN相同。

WinCC 的驱动选TCP/IP ---〉系统参数---〉单元---〉逻辑设备名称---〉TCP/IP(auto) 网卡名;
STEP7的驱动在 set PG/PC interface 中选TCP/IP (auto) 网卡名

  1. MPI 方式,与 CP5611/ CP5613/ PC Adapter/ USB Adapter 设置相同,但要在 set PG/PC interface中安装 ETH-MPI V2.0 软驱动。

WinCC 的驱动选MPI ---〉系统参数---〉单元---〉逻辑设备名称---〉ETH-MPI;
STEP7的驱动在 set PG/PC interface 中选ETH-MPI

建议(一):WinCC 、组态王 或 OPCServer 以及使用西门子 Prodave 6.0 库函数调用,请选用 IE ( 即工业以太网方式),因为以太网技术成熟,可靠性高,无中间环节,速度快。
建议(二): STEP7 请选用MPI 方式,它的优点是通过 ETH-MPI
转换器可以对与之相连的MPI网所有节点都可下载、上传或动态监S7-300/400 PLC 程序

ETH-MPI转换器的设置是通过IE浏览器设置的,只要按照转换器背
面的说明进行操作即可迅速完成。

详情见 www.dl-winbest.cn

1楼 0 0 回复
  • wb-niki

    wb-niki   |   当前状态:在线

    总积分:373  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-13

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    wb-niki   发表于 2009/7/13 10:50:49

    听起来不错哦~
    2楼 回复本楼

    引用 wb-niki 2009/7/13 10:50:49 发表于2楼的内容

  • wb-niki

    wb-niki   |   当前状态:在线

    总积分:373  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-13

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    wb-niki   发表于 2009/7/14 9:13:42

    能在DP分站监控、下载程序吗?
    3楼 回复本楼

    引用 wb-niki 2009/7/14 9:13:42 发表于3楼的内容

  • wb-niki

    wb-niki   |   当前状态:在线

    总积分:373  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-13

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    wb-niki   发表于 2009/7/15 8:23:30

    ren ne ren ne ?
    4楼 回复本楼

    引用 wb-niki 2009/7/15 8:23:30 发表于4楼的内容

  • wb-niki

    wb-niki   |   当前状态:在线

    总积分:373  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-13

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    wb-niki   发表于 2009/7/19 22:09:26

    能在DP分站监控、下载程序吗?

    楼主回来了没有?你们公司电话怎么老是忙线?
    5楼 回复本楼

    引用 wb-niki 2009/7/19 22:09:26 发表于5楼的内容

  • wb-niki

    wb-niki   |   当前状态:在线

    总积分:373  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-13

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    wb-niki   发表于 2009/7/24 15:45:47

    给你们发邮件了,sale@dl-winbest.cn


    地址对吧?麻烦报下价啊?

    6楼 回复本楼

    引用 wb-niki 2009/7/24 15:45:47 发表于6楼的内容

  • wb-niki

    wb-niki   |   当前状态:在线

    总积分:373  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-13

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    wb-niki   发表于 2009/8/27 22:24:12

    引用 wb-niki 2009/8/27 22:24:12 发表于7楼的内容

  • wb-niki

    wb-niki   |   当前状态:在线

    总积分:373  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-13

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    wb-niki   发表于 2009/8/29 7:01:59

    1、ETH-MPI (MPI转以太网通讯适配器)


    2、 ETH-PPI (PPI转以太网通讯适配器,可将S7-200直接连接到WinCC,而无需OPC中间软件)


    3、PC ADAPTER USB (功能与原装一样,而且还可对S7-200编程)


    4、 USB PPI (不需要安装驱动程序,与原装一样,还可对西门子触摸屏编程:K-TP 178 micro、 TP177 micro 、TP177A、OP73、OP77A)


    以上价格为不含税价格,默认顺风快递,隔日到,购任意2款产品包快递,单条运费自理。
    详见公司网站:www.dl-winbest.cn


    QQ:845485524


    专业的研发团队,为您提供专业的技术保障


    有任何技术问题,欢迎MAIL至sale@dl-winbest.cn共同研讨,并欢迎多提宝贵意见及建议。


     

    8楼 回复本楼

    引用 wb-niki 2009/8/29 7:01:59 发表于8楼的内容

  • wb-niki

    wb-niki   |   当前状态:在线

    总积分:373  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-13

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    wb-niki   发表于 2009/9/12 22:40:31

    ETH-MPI (MPI转以太网通讯适配器) 
    2、 ETH-PPI (PPI转以太网通讯适配器,可将S7-200直接连接到WinCC,而无需OPC中间软件)  


    3、PC ADAPTER USB (功能与原装一样,而且还可对S7-200编程), 


    4、 USB PPI (不需要安装驱动程序,与原装一样,还可对西门子触摸屏编程:K-TP 178 micro、 TP177 micro 、TP177A、OP73、OP77A) 


    默认顺风快递,隔日到,购任意2款产品包快递,单条运费自理。 
    详见公司网站:www.dl-winbest.cn 


    QQ:845485524 


    专业的研发团队,为您提供专业的技术保障 


    有任何技术问题,欢迎MAIL至sale@dl-winbest.cn共同研讨,并欢迎多提宝贵意见及建议。

    9楼 回复本楼

    引用 wb-niki 2009/9/12 22:40:31 发表于9楼的内容

  • wb-niki

    wb-niki   |   当前状态:在线

    总积分:373  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-13

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    wb-niki   发表于 2009/9/21 11:44:43

    1、ETH-MPI (MPI转以太网通讯适配器)
    2、ETH-PPI (PPI转以太网通讯适配器,可将S7-200直接连接到WinCC,而无需OPC中间软件)

    3、PC ADAPTER USB (功能与原装一样,而且还可对S7-200编程),

    引用 wb-niki 2009/9/21 11:44:43 发表于10楼的内容

  • wb-niki

    wb-niki   |   当前状态:在线

    总积分:373  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-07-13

    最后登录时间: 2013-05-23

    空间 发短消息加为好友

    wb-niki   发表于 2009/9/27 11:43:44

    ETH-MPI 既可以插到MPI口 ,又可插到DP口上,工作在DP方式时,其最高波特率为1.5M或低于该频率。
    11楼 回复本楼

    引用 wb-niki 2009/9/27 11:43:44 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】