您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器过流故障分析

jhlu3

jhlu3   |   当前状态:离线

总积分:0  2024年可用积分:0

注册时间: 0001-01-01

最后登录时间: 0001-01-01

空间 发短消息加为好友

变频器过流故障分析

jhlu3  发表于 2009/7/10 23:39:14      609 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一是外部原因; 二是变频器本身的原因。

  一、外部原因:
  1.电机负载突变,引起的冲击过大造成过流。
  2.电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。
  3.过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定 按照要求去选。
  4.在变频器输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。
  5.当装有测速编码器时,速度反馈信号丢失或非正常时,也会引起过流,检查 编码器和其电缆。
  二、变频器本身的原因:
  1.参数设定问题:
  例如加速时间太短,PID调节器的比例P、积分时间I参数不合理,超调过大,造成变频器输出电流振荡。
  2.变频器硬件问题:
  A)电流互感器损坏,其现象表现为,变频器主回路送电,当变频器未起动时 ,有电流显示且电流在变化,这样可判断互感器已损坏。
  B)主电路接口板电流、电压检测通道被损坏,也会出现过流。电路板损坏可能是:
  1)由于环境太差,导电性固体颗粒附着在电路板上,造成静电损坏。或者 有腐蚀性气体,使电路被腐蚀。
  2)电路板的零电位与机壳连在一起,由于柜体与地角焊接时,强大的电弧 ,会影响电路板的性能。
  3)由于接地不良,电路板的零伏受干扰,也会造成电路板损坏。

  C)由于连接插件不紧、不牢。例如电流或电压反馈信号线接触不良,会出现 过流故障时有时无的现象。

  D)当负载不稳定时,建议使用DTC模式,因为DTC控制速度非常快,每隔25微 秒产生一组精确的转矩和磁通的实际值,再经过电机转矩比较器和磁通比 较器的输出,优化脉冲选择器决定逆变器的最佳开关位置,这样有制过电 流。

  另外,速度环的自适应(AUTOTUNE)会自动调整PID参数,从而使变频 器输出电机电流平稳。
1楼 0 0 回复