您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 很简间有用的———单按钮多电机的启-停控制总结!!!

tommyl

tommyl   |   当前状态:离线

总积分:118  2024年可用积分:0

注册时间: 2005-12-02

最后登录时间: 2018-05-11

空间 发短消息加为好友

很简间有用的———单按钮多电机的启-停控制总结!!!

tommyl  发表于 2008/9/21 20:49:12      3682 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1.  有时间继电器的正转,停止,反转循环启-停控制
1)  第1次揿SB1,通过KT1、KT2、KT3和KM2的常闭触点使KM1得电并自锁,电机正向启动;之前KT1也得电,其常闭触点断开,常开触点延时闭合,为第2次揿SB1准备电路。
2)  第2次揿SB1,通过KT1、KT2的常闭触点使KT2和KA得电并自锁,KA的常闭触点断开KM1,电机停止。KT2的延时到,除使启动电路进行转换外,还为第3次揿SB1准备电路;也使KA的线圈回路断开而失电,KA的常闭触点恢复闭合,为KM2的自锁准备电路。
3)  第3次揿SB1,只能通过KT3的常闭触点使KM2和KT3得电并自锁,电机反向启动;KT3延时时间到实行电路转换,为第4次揿SB1准备电路。
4)  第4次揿SB1,通过KT3的常闭触点使KT2和KA得电并自锁,KA的常闭触点断开KM2,电机停止。一次循环完成,第5次以后揿SB1则重复第1至第4项的动作过程。
    一次循环完成,第5次以后揿SB1则重复第1至第4项的动作过程。

此主题相关图片如下,点击图片看大图:
按此在新窗口浏览图片

2.  无时间继电器正转,停,反转的循环启-停控制
4次揿按钮时,电路的工作情况如下:
    第1次揿SB1,通过 KM1(2-3)—KM2(3-4)触点使KA1得电;又通过 KM2(1-6)-- KA1(6-7)—KA3(7-9) 使 KM1得电并自锁,正向启动,同时切换了启/停信号通路。
    第2次揿SB1,通过 KM1(2-5) 触点使KA2得电;又通过 KM2(1-6)-- KM1(6-7)—KA2(7-8)使KA3得
电并自锁,同时切换了启动对象;KM1由于通电回路中的KA3(7-9)的断开而失电,正向停止。
    第3次揿SB1,通过KM1(2-3)—KM2(3-4)使KA1得电;由于KA3(7-9)的断开,KM1不会再
得电;又通过KA1(1-10)-- KA3(10-11)
-- KA2(11-12)--KM1(12-13)的路径使KM2得电并自锁,反向启动,同时又切换了启/停信号通路。
    第4次揿SB1,通过 KM2(2-5)使KA2得电;由于KM2(1-6)是断开的,虽有KA2(7-8)的接通,但不能使KA3再得电,而是KA2(11-12)断开KM2的线圈回路而使之失电,反向停止。
    一次循环完成,第5次以后揿SB1则重复第1至第4项的动作过程。
    电路的最大缺点就是只能按顺序启-停。
    启-停信号的切换是否会因为操作不当的原因而造成抢电现象,需要在实践中验证。

此主题相关图片如下,点击图片看大图:

3.  正-反转循环(不停止)启动控制
      线路组成相当于三按钮的正反转按钮互锁的直接正反转启动方式。
     下上图系用得电延时继电器作电路转换元件的启动电路;
     下中图用中间继电器作电路转换元件的启动电路,其电路的工作会因为操作的不熟练而产生不正常现象。
     下下图系在中图的基础上,将中间继电器改用失电延时继电器作启动元件的电路,保证了充分的接通和充分的断开,与中图比较,就不那么容易出错了。
     下上图和下下图比较,使用的元件和触点数量都一样,也能达到一样的目的,但组成电路的理念却不一样,诸位可以分析。

此主题相关图片如下,点击图片看大图:

此主题相关图片如下,点击图片看大图:
按此在新窗口浏览图片
此主题相关图片如下,点击图片看大图:

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /