常用制动电阻选配表(10ED,100%制动力矩)
(仅适用于380V变频器选配制动电阻时参考)

电机功率(kW) 

  电阻值(Ω)

 电阻功率(kW)

制动力矩(%) 

 7.5kW

100 Ω

 .7kW

100% 

 11kW

 70Ω

 1kW

 100% 

 15kW

 47Ω

 1.5kW

 100% 

 18.5kW

 38Ω

 2kW

100% 

 22kW

 32Ω

 2.2kW

 100% 

 30kW

 23Ω

 3kW

 100% 

 37kW

 19Ω

 3.7kW

 100% 

 45kW

 16Ω

 4.5kW

 100% 

 55kW

 13Ω

 5.5kW

 100% 

 75kW

 9Ω

 7.5kW

 100% 

 90kW

 7.5Ω

 9kW

 100% 

 110kW

 6Ω

 11kW

 100% 

 150kW

 4Ω

 15kW

 100% 

 165-187kW

 3.5Ω

 20kW

 100% 

 200-220kW

 3Ω

 25kW

 100% 

250-300 kW

 2.5Ω

 30kW

 100% 

 

 

 