xiao_xiao1  发表于 2009/7/6 16:01:02      548 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

电力变压器是电力系统中输配电力的主要设备。电力变压器主要是将电网的高压电降低为可以直接使用的6000伏(V)或380伏(V)电压,给用电设备供电。

如变压器内部发生过载或短路,绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解,膨胀以至气化,使变压器内部压力急剧增加,可能引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,油流又会进一步扩大火灾危险。

运行中防火爆炸要注意:

(1)不能过载运行:长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。

(2)经常检验绝缘油质:油质应定期化验,不合格油应及时更换,或采取其它措施。

(3)防止变压器铁芯绝缘老化损坏,铁芯长期发热造成绝缘老化。

(4)防止因检修不慎破坏绝缘,如果发现擦破损伤,就及时处理。

(5)保证导线接触良好,接触不良产生局部过热。

(6)防止雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。

(7)短路保护:变压器线圈或负载发生短路,如果保护系统失灵或保护定值过大,就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。

(8)保护良好的接地。

(9)通风和冷却:如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主。温度每升高8℃其绝缘寿命要减少一半左右;变压器正常温度90℃以下运行,寿命约20年;若温度升至105℃,则寿命为7年。变压器运行,要保持良好的通风和冷却。

 