jcdqsy  发表于 2009/7/7 9:02:39      621 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

信息提供:无锡市新区金城电气有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn

 

ABB,是一个在欧洲乃至全世界都享有盛誉的品牌,高低压变频器,高低压电器,变压器,电机,发电设备等等都是它的成熟产品,在电厂,化工,造纸,冶金等各行各业更是被广泛应用。应该说ABB的产品在国内还是得到了广大用户的一致认可。
   
对于ACS600变频器,应该说性能,质量还是相当可靠,但由于受到周围环境的影响,参数设置的不当,以及不正当的操作,都有可能对变频器造成损坏,当然自然损坏也是每个品牌的变频器不可避免的因素。与以往的ABB变频器不同,ACS600变频器采用了光纤通讯,大大提高了CPU板和I/O板之间的通讯时间,但也有可能引起了“LINK OR HWC”“ PPCC LINK”这样的故障出现,这种故障的出现与光纤的损坏不是绝对的。“ PPCC LINK”故障是ACS600变频器较常见的故障,CPU板,I/O板的损坏都有可能导致此故障的出现。开关电源损坏,在ACS600变频器中也会碰到,故障主要出现在开关管上,由于开关管的短路,常常也会导致用于限流的一个功率电阻烧坏。“SHORT CIRCUIT”输出短路故障是我们碰到的最多的一类故障了,ACS600采用了智能化的模块,负载的故障,以及使用中的一些问题都能导致模块的损坏,而模块的损坏也经常连带驱动板的损坏,由于备件价格比较昂贵,所以维修变频器的费用也相对较高,所以对于维修人员板级的维修提出了更高的要求。

 

无锡市新区金城电气有限公司专业代理ABB变频器,并提供ABB及其他各品牌变频器维修、配件、技术支持等。
地址:无锡市新区长江路7号科技园四区6601 电话:0510-85227258 13665113368(高秋艳 女士)
客服Q747134623小姐)  网址:http://www.wxjcdq.com.cn  (欢迎到我公司考察指导、咨询洽谈)

1楼 0 0 回复