您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 调节阀的现场性能检测

小麻籽

小麻籽   |   当前状态:离线

总积分:2486  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-04

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

调节阀的现场性能检测

小麻籽  发表于 2009/7/7 21:18:01      1043 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

调节阀的性能指标很多,以下项目应进行重点检测和调校。

1)基本误差:将20~100kPa信号平稳地增大或减小输入气室(或定位器)内,测量各点所对应的行程值,计算出“信号—行程”关系与理论值之间的各点误差,其最大值即为基本误差。试验点应按信号范围的0%、25%、50%、75%、100% 5个点进行,测量仪表基本误差应限于被测试阀门基本误差限的1/4。

2)回差:实验方法同上。在同一输入信号上测得的正反行程的最大差值即回差。

3)始终点偏差:实验方法同上。信号上限(始点)处的基本误差即为始点偏差;信号下限(终点)处的基本误差即为终点偏差。

4)泄漏试验:通常试验介质为常温水,当阀的压差小于350kPa时,实验压力按350kPa做,当阀的工作压差大于350kPa 时按允许压差做。实验介质应按规定流向进入阀内,阀出口可直接连通大气或连接出口通大气的低压头测量装置,在确认阀和下游各连接管完全充满介质后,方可测取泄漏量。对
主要阀门,还要做强压试验。

5)对配套定位器的
,在安装、投运前,均应现场调试
1楼 0 0 回复