jhlu3  发表于 2009/7/11 17:34:39      1298 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 
概述 
一家国有油料公司综合采用研华的 ADAM 数据采集模块、基于 Windows 的 VisiDAQ 3.1 人机界面软件以及超薄电脑来建造它们新型油泵站的 SCADA 系统。CPC 使用研华的 VisiDAQ 3.1 软件,该软件运行在一台装有 Windows 95 的 PPC-102 上。一个 RS-485 网络把有关油泵站状态的信息传送到超薄电脑工作站。 
系统要求 
这家油料公司需要一个功能强大的 SCADA 系统。它可以进行高速远距离的传输。油泵站经理要求系统能够监测和报告油泵站发生的事故。系统应能在事故发生时全面报警并通知管理人员。必需容易使用和维护。 
系统体系结构 
七个 RTD 输入模块 (ADAM-4013)、一个模拟量输入模块 (ADAM-4017) 和一个数字量输入输出模块 (ADAM-4050) 通过 RS-485 网络与运行在超薄电脑 (PPC-102) 上的 VisiDAQ 3.1 进行通信。系统对油泵站的运行状态进行集中监测,监测的状态包括油泵轴承温度、油泵压力和油料温度。监测结果以数字和颜色的形式显示,操作员可以直观地看到油泵的状态。超薄电脑触摸屏使得操作员只需要简单地触摸屏幕上的图标就能够选择和输入参数、观察实时趋势并可以生成所有总结报表。所有的数据被归档输出,以备将来用 Excel 做进一步的分析。

结论 
监测系统已经在高效地运行着。公司对此系统十分满意,它们计划在其所有的油泵站采用该系统,并且打算通过 Internet 把这些系统连接起来以提供对全公司的监测和数据访问。