您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 有关SCL的缩放指令使用场合问题[原]

218hty

218hty   |   当前状态:在线

总积分:9071  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-18

最后登录时间: 2019-06-25

空间 发短消息加为好友

有关SCL的缩放指令使用场合问题[原]

218hty  发表于 2009/7/12 18:25:49      888 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

 

缩放指令SCLSCL2SCL3(输入输出之间为线性关系)在实际工程中的具体使用场合:

1、  SCL是十六进制转BCD,一般用于将模拟量转换值定标成实际的工程量(只能用于工程量是正的范围)。例如:1-5V对应的0-300℃就可以直接应用SCL指令来实现。

2、  SCL2是十六进制转BCD,一般用于将模拟量转换值定标成带负的范围的工程量(注意工程量可以是负,SCL定标出来的工程量只能是正的)

例如:1-5V对应的-200-200℃就可以直接应用SCL2指令来实现。

3、  SCL3是把BCD转换成十六进制,一般用于将工程量定标成模拟量输出模块的范围。比如变频器的频率0-50HZ定标成0-1770(模拟量输出模块的范围,对应4-20mA),那么输入50,输出20mA

再如将0-200℃的工程量值缩放为1-5V的模拟量信号时就用 SLC3指令实现。

 

具体指令应用请参考编程手册
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /