您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 流量计接地环的要点

netwell

netwell   |   当前状态:在线

总积分:5615  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-06

最后登录时间: 2017-03-16

空间 发短消息加为好友

流量计接地环的要点

netwell  发表于 2009/10/23 9:55:31      1688 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1、何时要用接地环(接地电极)?
    对于测量的需要,电磁流量转换器要具有很强的抗共模干扰能力,其输入放大器为差动输入设计,那么其中一个公共的参考地是必需的,这个“地”一定要与信号源的地相连,对电磁流量计而言,就是接触到介质。

2、如何接触到介质?
    介质在管道内,如果工艺管道是导电材料制成,这个管道就可以认为是“地”,通过管道法兰即可引出接地线到转换器。

3、如果工艺导管是由非导电材料制成,或是金属管道但内部有绝缘材料衬套,此时伸入管道内部和介质接触的接地环或接地电极就是必须的。也就是说在工艺导管是由非导电材料制成,或是工艺管道为金属但内部衬有绝缘材料衬套时,需要“接地环”或“接地电极”。
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /