您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 零序电流保护运行须知

bubli

bubli   |   当前状态:在线

总积分:817  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-06-22

最后登录时间: 2015-05-25

空间 发短消息加为好友

零序电流保护运行须知

bubli  发表于 2009/7/12 22:04:51      643 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1 当电流回路断线时,可能造成保护误动作。这是一般较灵敏的保护的共同弱点,需要在运行中注意防止。就断线机率而言,它比距离保护电压回路断线的机率要小得多。如果确有必要,还可以利用相邻电流互感器零序电流闭锁的方法防止这种误动作。
2 当电力系统出现不对称运行时,也会出现零序电流,例如变压器三相参数不同所引起的不对称运行,单相重合闸过程中的两相运行,三相重合闸和手动合闸时的三相开关不同期,母线倒闸操作时开关与闸刀并联过程或开关正常环并运行情况下,由于闸刀或开关接触电阻三相不一致而出现零序环流,以及空投变压器在运行中的情况下,可出现较长时间的不平衡励磁涌流和直流分量等等,都可能使零序电流保护启动。
3 地理位置靠近的平行线路,当其中一条线路,当其中一条线路故障时,可能引起另一条线路出现感应零电流,造成反方向侧零序方向继电器误动作。如确有此可能时,可以改用负序方向继电器,来防止上述方向继电器误动判断。
4 由于零序方向继电器交流回路平时没有零序电流和零序电压,回路断线不易被发现;当继电器零序电压互感器开口三角侧时,也不易用较直观的模拟方法检查其方向的正确性,因此较容易因交流回路有问题而使得在电网故障时造成保护拒绝动作和误动作。
1楼 0 0 回复