您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » PA总线的问题和安装要求

netwell

netwell   |   当前状态:在线

总积分:5615  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-06

最后登录时间: 2017-03-16

空间 发短消息加为好友

PA总线的问题和安装要求

netwell  发表于 2009/7/14 17:00:40      1107 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一条PA总线能带多少仪表,受以下几方面限制:

1、像ET200M通讯字节量为244BYTE,通常仪表一个温度、压力为5个字节,定位器5到10 字节。

2、电流的限制,需要估算下仪表的耗电量

3、距离的限制,保证最远的一块仪表也可以得到工作供电。 挂多少块仪表是综合考虑的,而非简单的拍板。

安装的要求:

1、本安区PA是本安型仪表,在机柜间需要本安的耦合器

2、使用蓝色的本安线缆,在进入仪表的密封接头前打个漂亮结

3、穿管的密封接头需用蓝色的,可参考仪表侧自带的接头,本安肯定是蓝色的

4、现场安装最好用PA分配器而非T型接头

5、本安线缆不得与非本安线缆同管穿线,桥架上也要分开或隔开。

6、终端电阻,其它部分同普通仪表安装一样。

1楼 0 0 回复