您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » CPU 317T-2DP上 PROFIBUS DP 接口之间的差异

ting123

ting123   |   当前状态:在线

总积分:11075  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-06-24

最后登录时间: 2011-10-07

空间 发短消息加为好友

CPU 317T-2DP上 PROFIBUS DP 接口之间的差异

ting123  发表于 2009/7/16 6:52:26      618 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问题:
西门子PLC CPU 317T-2DP 上两个 PROFIBUS DP 接口之间有哪些差异?它们可用于哪些用途?

解答:
CPU 317T-2DP (6ES7 317-6TJ10-0AB0) 有两个接口,一个 MPI/DP 接口和一个 DP (DRIVE) 接口。

MPI/DP 接口与标准 CPU 317-2DP 上的 MPI/DP 接口无任何差异。可以将其参数化为 MPI 接口 (最多 12Mbit/s) 或者作为 DP 接口 (主站或从站接口)。MPI/DP 接口用于连接更多 SIMATIC 组件,例如 PG、OP、S7 控制器和分布式 I/O。

DP (DRIVE) 接口用于连接驱动器系统和某些附加组件,例如外部传感器 (通过同步 SIMODRIVE 传感器) 或通过同步 ET 200M 连接的凸轮/硬件开关。DP (DRIVE) 接口支持 PROFIdrive 配置文件 V3。

该接口支持所有主要的 SIEMENS 驱动器。同步性确保了更快的操作过程,更好的质量。
对于可以在 DP (DRIVE) 接口上操作的组件,在 STEP 7 的硬件目录中“SIMATIC 工艺 CPU”配置文件内和条目号:17994112 中提供的手册“S7-300 CPU 317T 工艺功能”内给予了说明。

您可以使用最高达 12 Mbit/s 的波特率操作这两个接口。

注意:
推荐在 PROFIBUS DP (DRIVE) 上操作任何 PG、PC、OP 或 TD。
1楼 0 0 回复