chzan  发表于 2009/7/23 21:52:35      2569 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

   最近有一台440KW的变频器,老是出现故障跳停。去年也出现过这种故障,到后来不能起动,检查发现是有两只逆变器损坏,更换后正常。现在变频器还能使用,会避免更换逆变器,最好用什么措施。(逆变器要2万元一只,现在我们是采取的是加装空调)
1楼 0 0 回复
  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/7/16 20:27:42

    1、检查实际运行中电流大小以及负载情况。


    2、检查运行时模块的温度和风扇运行情况


    另问一下,是什么品牌的变频器以及负载类型?

    2楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/7/16 20:27:42 发表于2楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/7/17 8:40:44

    3楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/7/17 8:40:44 发表于3楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/7/17 9:07:25

    4楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/7/17 9:07:25 发表于4楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2009/7/18 11:25:14

       线路和负载都测试过,一切正常,只是变频器内部,逆变器出入连接铁板变了颜色,可能是上次烧逆变器时,遗留的问题。另外加装空调后,以有五天没有发现故障。
    5楼 回复本楼

    引用 chzan 2009/7/18 11:25:14 发表于5楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/7/18 18:51:37

    最好能找出根源在哪里。查一查到底是不是负载或是选型的问题。还有就是看一看是不是机械部分的原因引起的负载变大。
    6楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/7/18 18:51:37 发表于6楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/7/18 18:58:41

    如果加空调能有效果,说明变频器的散热渠道有问题,可以检查以下几个方面:


    1、变频柜内部安装不合理,无法满足散热需求。可以实际测量运行温度。建议考虑增大风机。


    2、控制室内温度高,无法满足变频柜的散热需求。建议加装空调。


    3、检查变频器的散热风扇,轴承是否堵转。

    7楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/7/18 18:58:41 发表于7楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2009/7/20 22:19:20

      
    8楼 回复本楼

    引用 chzan 2009/7/20 22:19:20 发表于8楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/7/21 14:47:41

    9楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/7/21 14:47:41 发表于9楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2009/7/22 10:08:50

    我公司一台变频器也有同样的问题!变频器跳后。要人工重新合闸,等一会儿时间才能工作!后来找总公司来解决了问题。


    无外乎两个问题:


    一、散热问题,二,负载问题

    10楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2009/7/22 10:08:50 发表于10楼的内容