开关柜主要类别有:低压抽出式开关柜、低压固定分隔式开关柜、低压抽出式配电柜、GCS型配电柜中低压配电柜(箱) 、铠装移开式开关设备、固定式低压开关柜、交流低压配电屏、高压电容器柜、高压开关柜、高压计量柜、无功率自动补偿屏。

1.低压抽出式开关柜:

  低压抽出式开关柜由动力配电中心(PC)柜和电动机控制中心(MCC)二部分组成,适用于发电厂、变电站、工矿企业等电力用户作为交流50Hz,最大工作电压至660V,最大工作电流至3150A的配电系统中,作为动力配电,电动机控制及照明等配电设备的电能转换分配控制之用。

  本系列产品具有分断能力高,动热稳定性能好,结构先进、合理,电气方案切合实际,系列性、通用性强,各种方案单元任意组合、一台柜体所容纳的回路较多,节省占地面积,外形美观,防护等级高,安全可靠,维护方便等优点。

  本产品符合IEC439标,也符合GB7251-87《低压成套开关设备》国家标准和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》标准。

2. 交流低压配电柜:

  CSTD1(GGD)型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50Hz额定工作电压380V额定工作电流至3150A的配电系统,作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 

3.交流配电屏:

  交流配电屏适用于发电厂、变电站、工矿企业中,作为交流额定电压不超过380伏的低压配电系统中动力、配电、照明之用。

4.GCS型低压抽出式开关柜:

  GCS型低压抽出式开关柜适用于三相交流频率为50(60)HZ,额定工作电压为380(660)V,额定电流为4000A及以下的电力网络中的受电、馈电、电动机集中控制,无功功率补偿等使用的低压成套配电设备,可广泛用于发电厂、石油、化工、纺织等行业以及高层建筑的配电系统。装置的设计符合下列标准:IEC439-1《低压成套开关和控制设备》、GB7251《低压成套开关和控制设备》、JB/T9661《低压成套开关和控制设备》。

5.金属铠装移开式开关柜:

  KYN28-12金属铠装移开式中置柜(以下简称开关柜)是3~10KV三相交流50HZ单母线及单母线分段系统的成套配电装置,用于接受和分配3.6-12kV的网络电能并对电路实行控制保护及监测。主要用于发电厂厂用电、输变电系统变电所的受配电,工矿企事业配电等场合,实行控制、保护、监测。本开关柜选用与弹簧操动机构一体化设计的vs1型真空断路器作为主开关(也可配置ABB公司VD4真空断路器),结构紧凑,性能优越,可靠性高。本开关柜满足GB3906、DL404、IEC-298等标准,具有可靠的“五防”功能,结构强度高,元件布置合理,方案齐全,可扩展性强,是一种理想的新型配电装置。

1楼 0 0 回复
  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/7/16 21:03:23

     低压成套开关设备在低压配电系统中完成电能的再分配,实现电网的控制、测量、保护、转换等作用。凡是使用电能的场所都需要配备低压成套设备,它在国民经济建设尤其是石油、化工、冶金、建筑、矿产等各行各业都起着举足轻重的作用。所以低压成套开关设备的质量水平,尤其是电气性能的稳定、可靠和安全运行与国家经济实力、科学技术发展和人民生活水平息息相关。20世纪80年代后期,随着城乡改造、扩建、基础设施的建设,电气设备市场逐年扩大,生产厂家聚增,国家电力能源的大投入也激发了行业的发展,在这种大趋势的推动下,低压成套开关设备的品种不断翻新,质量不断提高,电气安全性也在不断完善。
        一、几种主流抽屉开关柜功能单元结构的比较
        低压抽出式开关柜由于没有刀开关缩小了元件安装空间,增加了柜内回路数,同时相同规格的抽屉可实现互换,在线路出现故障时可把备用抽屉及时换上,从而减少停电时间,故在低压成套设备中得到广泛应用。无论是产量、品种、电气性能都超过了固定柜。目前,市场需求的几种国内主流抽屉柜有三种,即MNS、GCS、GCK(GCL)。这三种柜型从外形上看基本相似,但其内部功能单元结构都存在差异。客户在选择柜型时应根据其特点和实际需求进行选择,下面就正泰成套公司已取得3C认证的产品以简表的形式对3种柜型作一比较。
        二、整体结构对电气性能的影响
    低压抽屉柜的整体结构布局应美观、大方、线条流畅,抽屉功能单元的划分合理,符合电气参数的要求。
        "C"型材的框架结构简单、安装方便。目前低压抽屉开关柜已普遍采用。
        低压开关设备的整体结构设计是否合理涉及到四方面的电气性能要求:
        1、绝缘配合  
        2、抗动热稳定性能 
        3、提高故障电弧的保护能力 
        4、温升
        ①加强设备的绝缘性能,有助于提高整体抗过电压的能力。
        抽屉式开关设备的绝缘配合是按照设备的使用环境条件,安装于供电系统位置(过电压类别),绝缘材料性能等因素决定最小电气间隙和爬电距离。绝缘材料的组别是根据材料的漏电起痕指数(CTI)的数值范围划分为4类,材料组合别Ⅰ600≤CTI;Ⅱ400≤CTI<600;Ⅲ175≤CTI<400E;Ⅳ100≤CTI<175E,低压抽屉柜的绝缘件有很多,例如:绝缘子、母线夹以及采用聚碳酸脂工程塑料制成的功能板、二次接插件等,这些都影响柜体的整体绝缘性能。有统计数字显示,我国的电器产品中有50%左右的事故是由于绝缘系统而引起的。当然,如果在系统正常运行的情况下,绝缘件只要选择适当,质量符合要求,其电气性能仍是完全能满足要求的,毕竟电压等级并不高。如果在4级污秽等级的条件下,绝缘件的选材应作为一个重点考虑,例如柜内主母线绝缘采用比标准性能高的爬电距离和电气间隙,用CTI值高的绝缘件等措施。
        ②柜体动热稳定性能一直是客户放在首位考虑的。尤其是在大电流情况下,对柜体的结构强度要求很高,一旦出现短路,柜体应具备承受短路电流的能力,作为低压柜的设计人员,首先应考虑水平主母排的固定方式及位置放置。举个例子:300MW机组的大电厂低压进线电流普遍大于4000A按工艺要求主母排为3X3(100X10),但在实际中是不会这样选取的,一般考虑单相按上下两层布置,每层2根80X10排,并且采用特制的绝缘母线夹进行固定,这样的结构设计,分散了短路电流对柜体的冲击,大大提高了柜体整体抗短路电流能力。加强螺栓连接部位的接触压力,保证螺栓连接的转矩和转角,也可抵抗短路电流的冲击。
        ③为了提高设备的故障电弧保护能力,在结构内部普遍采用金属隔板隔离防范措施,对带电导体的绝缘隔离,增设泄压通道,电弧检测装置等。
        故障电弧的产生因素有多种,在这里不作讨论。IEC4397-1中对电弧保护的目的作了具体规定,最终要求就是:①防止触及相邻功能单元的危险部件;②防止固体外来物从成套设备的一个单元进入相邻的单元;③提供尽可能高的人身防护等级。为此将柜体各功能室严格分开,主要分为功能单元室、母线室(水平母线室和垂直母线室)、电缆室等三部分,既防止了事故的扩散,又便于带电检修,这是低压抽屉柜结构设计的独到之处,目的是限制电弧的产生,限制电弧的强度和持续时间。
        为了防止开关设备中产生的故障电弧对附近人员造成伤害,柜顶增设泄压装置。当故障电弧点燃时所产生的压力迫使泄压装置打开,灼热的气体排向柜顶,从而保证了人员安全。此种被动电弧保护功能是在已经发生电弧不得已采取的措施,主要是保护人身安全,但却是柜体结构设计中不可缺少的重要环节。顺便提一下,开发故障电弧防护的低压成套开关设备,并经过IEC-1641<<封闭式低压成套开关设备和控制设备故障电弧试验导则>>的验证,显得尤为重要。
        ④抽屉开关设备的温升也是考查柜体结构设计的一个重要指标。柜内的温升与外壳的尺寸、外壳的安装形式、是否带通风槽以及通风槽的大小,内部水平隔板数,元器件的有效损耗及抽屉单元个数等参数有关。作为制造厂,设计院在完成产品设计定型的情况下,无法改变图纸的各种参数,在实际设计过程中有些甲方或设计院为了节省空间和设备的数量,过多地配备了抽屉的个数,虽然可以完成安装,但却忽略了柜体的温升,尤其是在夏天,如果配电室通风不好,常常在使用过程中柜内温升过高而导致设备损坏引起绝缘破环,导致短路事故。这一点应引起我们广大设计人员的注意,有必要向对方提出。
        上下通风槽的设计除了应满足温升的要求,还应考虑防护等级是否满足,IP54柜体应充分考虑降容系数,否则极易引起温升过高,另外对于企业而言也应定期做温升试验。以获得充足的数据,并对柜内结构做些必要的改进和调整。
        三、抽屉功能单元
        抽屉功能单元由若干机械结构的功能部件构成,机构保证了抽屉有连接/试验/分离三位置。分离位置:抽屉可推进拉出,位置显示"分离",微动开关触点断开,试验闭锁,使开关不能合闸,抽屉可以推进;试验位置:从分离位置顺时针转动操作机构,抽屉向后移动,当定位钢球到试验位置时会发出"当"声音,此时一二次接通,辅助电路接通,微动开关接通,联接闭锁使主开关不能合闸,抽屉不能抽出;联接位置:抽屉锁定, 主开关合上后不能拉出,一二次处于工作状态,最后逆时针旋转显示装置的盖板,盖住操作机构的操作孔。退出抽屉与以上相反。相同规格的抽屉单元可灵活的互换。
        以上的叙述不难看出,抽屉机构的结构与电气联锁性能密切相关,合闸状态不能拉出抽屉,抽屉拉出位置不能合闸,并且抽屉拉出后,一次部分完全被绝缘件遮挡,手不可触及,可见,抽屉的结构设计已充分考虑了人员的安全和可靠的电气联锁性能。

    2楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/7/16 21:03:23 发表于2楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/7/16 21:08:27

    1.开关拒的型号识别

         机电部于1983年制定了JB/DQ4085开关柜型号编制办法的部标。自此以后开发的新产品按此规定编制型号,使型号管理走上科学化。


         开关柜的型号有二种:一种叫产品型号,用字母来代表产品名称、结构特征、使用场所、设计顺序号(由行业归口部门认定颁发)、额定电压和改进代号等表征。另一种叫全型号,由产品型号再后加具体规格、参数、环境特征代号等组成。产品型号构成如下:


         □□□□-□□


         从左到右分别用①②③④⑤⑥代表上面的6个□,这6个□各代表的含义分别为:


         ①产品名称;②结构特征;③使用场所;④设计系列序号;⑤额定电压KV;⑥改进代号。如XGN2-12(Z)中各项代表的意义为:X-箱型高压开关柜、G-固定、N-户内、2-设计序号、12-12KV、(Z)-断路器型号(真空)。而其中的①②③位符号意义如下表:


         ①产品名称②结构特点③使用场所固定式移开式户内用户外用GYNW箱式开关柜XXGXYXGN、XYN间隔式开关柜JJYJYN铠装式开关柜KKGKYKGN、KYN


         2.开关柜结构简介


         常见的几种真空开关柜结构是:


         1)半封闭式固定真空开关拒GG-1A(F)Z型


         2)箱式固定真空开关柜


         a.XGN-10(Z)型开关柜。引下线从母线室出来,经过GN30型旋转隔离开关联到真空断路器的上接线端,下接线端通过电流互感器连至下旋转隔离开关GN30,进入电缆室。


          断路器多用分体式的,如ZN28A(有的厂家改用整体式开关),这是目前最广泛使用的型柜。


         b.GGX2--10(即XGN66-10)型开关拒。该柜的主要特点是采用了"同轴旋转多路间歇传动机构",转动一根转轴即可操纵3~4路拉杆,按照固定的程序带动隔离开关和接地开关先后动作,自然构成开关与开关之间的联锁关系,程序绝不会错乱。该机构由开关柜的辅件手柄插入方孔内旋转操作。


         3)间隔式手车开关拒JYN□一10


         间隔式手车开关柜在结构上分为四个小室:仪表室、断路器手车室、母线室和电缆室。四个小室之间有板封隔,隔板大都采用接地金属板,唯断路器手车插头套管附近采用绝缘材料板以解决对地绝缘问题,正因为如此才被称为间隔式开关拒。


         4)铠装式真空手车柜KYN□-10型


         铠装式乃是由间隔式发展而来的,结构类似,但全部隔板均为接地金属板,安全性更高。操动机构既可用电磁式(CD17),也可用弹簧机构(CT17或CT19)。


         5)中置式铠装手车柜


         这也是移开式真空柜的一种,是为改善落地式手车柜的某些问题而演化出来的。
    中置的出发点是降低断路器对地面的高度,将地面上的导轨移到中间隔层上,断路器隔离插头中心线对中问题较易保证,小车重量也大大减轻,断路器小车的互换性也较好。中置式手车柜采用价格较贵的整体绝缘模压件全封闭式整体式真空断路器(例如ABB公司的WX型)或半封闭式真空断路器(如东芝公司的VK型),加上柜体的工艺复杂,要求精度高,因此价格十分昂贵。
      
           3.真空开关柜的选用


         变电站和配电所中,要完成接受和向不同用户配送电能任务,须有一次主回路系统,它由不同功能单元的组合来实现,每个功能单元通常由1或2面开关柜构成。这里介绍若干注意事项,供用户在开关柜选型和设计时参考。


         1)主结线方案


         每一种开关柜,安装使用说明书都获有各种一次主结线方案及其编号的表格。用户须根据进电和送电的具体情况,在该表格上选用若干个标准结线方案,将它们组合起来,构成一次线路系统图和一次系统排列图。


         按照主结线方案的功能大致可划分成:电缆进出线、架空进出线、左右联络、计量、保护、站用变等单元。


         对于移开式开关柜,可移出部件通常有:断路器手车、隔离手车、电压互感器手车、站用变手车、避雷器手车、计量手车、接地手车等,其功能多在手车上体现。


         2)常用的主母线系统


         单母线系统是最简单的一种。投资省,操作方便、清晰,便于扩建,但当母线或母线侧隔离开关检修时,全部要停电;而当某路出现断路器故障时,该回路亦只得停电,供电可靠性较低。


         单母线分段,它比前一种稍有改善,保留了简单、经济、方便的优点,而且一段母线或母线隔离开关故障时,不至于全站长时间地停电;对重要用户可在I、Ⅱ段各供一回出线,提高可靠性。


         单母线(分段或不分段)加旁路母线,结构上稍为复杂一些,通常须加后柜(深600mm)。供电可靠性增加了,但投资也相应增加些。


         3)柜内一次电器元件的型号和规格


         一次方案排列图中,通常标明每一个柜体内一次回路所用元件的型号和规格,为生产厂家的采购备料工作提供方便。但是,各类电气元件的型式、安装结构对整柜主回路的布局影响程度不一样,有的几乎无影响(如主母线、引下母线、熔断器、接地开关、避雷器等),有的影响很大(如断路器、上下隔离开关),须分别对待。


         对于断路器,它是个主要元器件,用户精心挑选可以理解。但选断路器时不能脱离开关拒型号,原因是并非所有型号断路器都能够装置于任何型号的开关柜中。


         对于隔离开关,它对柜内母线走向有很大影响,而且本身花样很多--平装式得墙式、闸刀式版转式、不同电流规格,需考虑隔离断口的方向,还需考虑配用操动机构的安装位置、它与断路器的联锁等。


       对电流互感器主要考虑二点:①互感器接线端方向的变化有时会使走线更简捷;②货源采购便利,以节省购运时间。


         4)开关柜的小电流、大电流规格


         某些较成熟的开关柜,设计过程中将小电流规格(600A以下)和大电流规格(2000至3150A)同时考虑,体现为主母线安装位置互相符合,可以串接在一起。小电流规格的主母线通常用一根铜排,而大电流的则用2~3根铜排,经过统一考虑的主母线连接就不会出现麻烦。


          5)开关柜的宽度


         大电流规格的柜体宽度通常比小电流柜的宽一些(约宽100~200mm),深度都一样。还有,产品说明书上的柜体宽度仅指角钢骨架的宽度,不包括柜体侧面封板的厚度;而且有的柜体只带一侧封板,而有的柜体左右两侧都有。因此考虑并柜横向尺寸时,务须计及这些厚度。


         6)电缆沟的位置


         有些型号的开关柜电缆只能从柜体底面的后半部分出线,而有的却只能在前半部出线;某些型号的柜体既有前半部出线,也有后半部出线的方案。


         7)架空进出线


         当需要架空进出线方案时,开关柜都需加装后柜,由后柜顶上穿墙套管引进或送出。


         8)并柜的安装布置


         有些型号的开关柜有后门,要求不靠墙安装;有些无后门,只有后封板用螺钉拧上,不提出安装要求。但不管如何,优先推荐不靠墙的安装方式,这对维护检修\安装、测试都方便,对缩短停电时间,提高供电可靠率有好处。


         当开关柜数量多时,可分排两列,两列可面对面或背靠背布置。以面对面方式较好,视界阔,巡视较方便。两列开关柜之间如需用高压母线桥联接时,必须给出准确的安装平面图,以便生产厂家确定母线桥的连接长度,有时需现场度量。


         9)柜间联锁


         功能单元中,多数在一个柜体内完成功能,有的功能单元却需在二个柜体之间实现。在这种情况下,某些防误联锁需在两个柜体内联合实施,这往往比较麻烦。如果该两柜紧紧相邻,虽然复杂程度大一些,尚有可能采用机械传动的联锁方式;如果两柜隔得远了,就只能采用机械程序锁或电磁锁的办法实现。

    3楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/7/16 21:08:27 发表于3楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/7/16 21:09:46

    1 引言

      低压抽出式开关柜,由于具有操作安全、运行可靠、结构紧凑、检修方便、外形美观和标准化程度高等特点,在低压配电系统中得到了广泛的应用。通过十几年的发展,低压抽出式开关柜在柜体结构、抽屉结构及母线安装方式上都有了较大的改进。在低压配电系统中,保护电器和控制电器的选用关系到电器设备的电气安全和使用。正确地选用保护电器,不仅保护线路不致遭受损害,更重要的是防止因绝缘损坏而导致触电,导线过热而引起火灾。


      2 从过载、短路保护观点(非正常工作情况下)选用开关电器


      低压抽出式开关柜按照使用要求,经过组合,通常主电路回路可满足受电、母联、馈电、电动机集中控制、照明和电容器补偿等多种用途。现从不同用途的保护性能要求分别提出电器元件选用原则。


    2.1 受电柜主断路器的选用


      受电柜主断路器的选用,首先应考虑其断流容量能否满足相应变压器的低压侧短路电流的要求,严格地说应大于进线端的最大预期短路电流。受电柜一般分3 档容量,即30kA、50kA、80 kA。GCK型开关柜的水平母线额定短时耐电流有效值和峰值电流分别为50 kA 和105 kA。GCS、MNS 型开关柜的水平母线额定短时耐电流有效值和峰值电流分别为80 kA 和178kA。当系统回路短路易发生在小于50kA 时,可选用GCK 型开关柜,断路器可选用DW15 系列和ME 系列开关。当系统回路短路易生发生在大于50 kA时,可选用GCS 或MNS 型开柜,断路器可选用AH 系列、F 系列(ABB 公司产品)或M系列开关(施耐德公司产品),以上断路器都具有三段保护特性。但DW 15 系列开关不能下进线受电,ME—2000以上开关外形尺寸较大,飞弧距离也较大,母排连接较为不便。


    2.2 母联柜断路器的选用


      母联柜主要是用于双电源供电的系统中,断路器上下进线必须有相同分断能力的特性,断路器与母线的连接要求较高,故一般选用AH系列开关或F、M 系列开关较为方便。


    2.3 动力控制中心(PC)柜开关电器的选用


      对于动力中心柜的开关电器的选用,首先应考虑其通断能力应大于系统安装处的短路电流的要求,选择过电流脱扣器的整定电流,在短路情况下能快速分断,降低母线和分支母线的要求。其次,还要考虑馈电器与受电主断路器之间保护性能的衔接和动作特性的协调。另外,还应根据负荷的重要程度和开关的柜的类型进行配置。对于额定电流1 600A及以下的回路,由于GCK型开关柜的水平母线为柜顶上置,一般多用式断路器可上下配置2台;GCS、MNS 型开关柜的水平母线为板后平置式,AH、F、M 等系列开关上下可配置3台,但ME等飞弧距离较大的开关,上下只能配置2台。


    2.4 电动机控制中心(MCC)柜开关电器的选用


      对于电动机控制中心柜来说,75kW 以上的回路由于断路器的体积较大,抽屉较重,抽屉的互换、检修方便等特性很难体现,建议采用插入式塑壳断路器,固定式安装;75 kW 以下的回路采用抽屉式结构,并根据回路电流大小及柜体形式选配电器元件。GCK 型开关柜每柜最多可安装9个回路,DZ20、TG、CM1、NS、S 等系列塑壳断路器,CJ20、LC、B、3TB等系列接触器;JR16、LR、T、3UA等系列热继电器都可选用。G C S 、MNS型开关柜由于有1/2或1/4抽屉,应选用无飞弧、体积较小的元件,DZ20、CJ20、JR16 一般不安装于这两种柜型中。


    2.5 电容器补偿柜电器元件的选用


      电容器补偿柜对接触器的要求是比较高的,当交流接触器将电容器组中的一个电容器接入电网时,由于原先已接在电网中的电容器起到附加电源的作用,接触器的工作条件较为严酷,因为此时流过接触器的涌流较大。切换电容器专用接触器串接了限流电阻,有效的将电流峰值限制在额定电流的20倍以下,现在选用的切换电容器专用接触器有CJ16、CJ19、B30C、B63C。选用时,接触器的额定控制千乏值应不低于被控制电容器的相应值。


      3 从发热观点(正常工作情况下)选用电器


      低压抽出式开关柜中某一回路的额定电流,是由该电路电器元件的额定发热电流及其布置和应用情况来确定的,一般采用元件制造厂规定的额定封闭发热电流与额定分散系数的乘积作为该电路进行温升试验时的考核依据。抽出式开关柜的抽屉都是上下层重叠布置,其中GCK 型可安装9 层9 个抽屉,GCS型可安装11 层22 个抽屉,MNS型可安装11 层44个抽屉。根据我厂的试验结果,最上层抽屉内的气温比最下层相应部位的气温要高出15~19K。如果按照环境每升高1K,长期工作电流降低1% 的降容原则来选用电器元件,则上下层同一种型式的功能单元抽屉容量相差1 5 % ~19%。这不仅给成套设计带来困难,而且在使用中预期地抽屉互换性能也会受到限制。因此,在采用额定分散系数时,应将电器元件布置的抽屉层次同时考虑在内。


      目前我们采用以下几项措施:


    (1) 额定电流小于30 A的单元回路,选择1/2或1/4抽屉,安装于柜体上层。


    (2) 带有整流装置和变压器等发热元件的功能单元,尽可能安装于柜体上层抽屉中。


    (3) 选用断路器、熔断器和热继电器的额定工作电流时,按该电器布置的抽屉层次结合降容原则设计。


    (4) 接触器主电路容量仍按降容原则处理,但线圈的温升取决于电压值,无法采用降容措施,应根据实际温升数据,结合线圈绝缘材料等级和柜内最高气温一起考虑,尽可能布置在中、下层抽屉。


    (5) 尽可能放宽柜内连接导线的截面与降低接触连接的能耗,减少热源


    的产生。


      4 从安全角度选用开关电器


      低压抽出式开关柜是一种全封闭式开关柜,柜体门或抽屉与断路器之间的安装有机械封锁或电器闭锁。当主开关在合闸位置时,门或抽屉都是无法打开和抽出的,另外,还应根据安装场所的环境条件选择电器元件防护等级,若安装于温热带地区,电器元件还必须按三防要求选用。

    4楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/7/16 21:09:46 发表于4楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/7/16 21:10:42

    化工行业变频器市场主要来自设备配套和改造项目,大概各占40%,其余来自零部件和更换。

      从运用对象来看,变频器主要用于风机、压缩机和泵一类的设备。化工行业分支多,生产过程差异大,所用的变频器功率范围非常宽,从低于1KW到几千千瓦的变频器产品都有使用。


      化工行业变频器的运用差异性大,各种档次的产品在本行业都能发现对应的用户,因此化工行业是变频器品牌最复杂的行业,几乎所有的品牌在化工行业都有市场。


    未来预测:


      下半年运行情况出现逆转,主要产品价格持续下跌,开工率持续走低,行业效益下滑,但偏向于日用的一些应用化工将保持较好的发展,比如制药、化肥、日化产品等等。


      2009年初,部分化工产品价格开始上升,比如农药和一些新材料等精细化工产品。但大部分细分领域发展仍旧处在比较低迷的状态,比如甲醇、醋酸、PVC等。整个化工行业在短期内将不会出现大的增长。


      前几年吸引众多投资的煤化工行业由于国际原油价格的大幅下跌而迅速收缩,在全球经济放缓的背景下,市场普遍对原油价格上涨没有太多期望,煤化工相关产业短期内的投资也将放缓。


      2009年低压变频器在化工行业的应用规模也将保持平稳或略有下降。该行业中发展较好的子行业,如制药、化肥、日化等值得关注。

    5楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/7/16 21:10:42 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /