①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上) 

  变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。 

  变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×0.8(变压器功率因数)=KW。

  ②、电力变压器主要有: 

  A、吸潮器(硅胶筒):内装有硅胶,储油柜(油枕)内的绝缘油通过吸潮器与大气连通,干燥剂吸收空气中的水分和杂质,以保持变压器内部绕组的良好绝缘性能;硅胶变色、变质易造成堵塞。 

  B、油位计:反映变压器的油位状态,一般在+20O左右,过高需放油,过低则加油;冬天温度低、负载轻时油位变化不大,或油位略有下降;夏天,负载重时油温上升,油位也略有上升;二者均属正常。


  C、油枕:调节油箱油量,防止变压器油过速氧化,上部有加油孔。

  D、防爆管:防止突然事故对油箱内压力聚增造成爆炸危险。 

  E、信号温度计:监视变压器运行温度,发出信号。指示的是变压器上层油温,变压器线圈温度要比上层油温高10℃。国标规定:变压器绕组的极限工作温度为105OC;(即环境温度为40OC时),上层温度不得超过95OC,通常以监视温度(上层油温)设定在85OC及以下为宜。 

  F、分接开关:通过改变高压绕组抽头,增加或减少绕组匝数来改变电压比。

  ∵:U1/U2=W1/W2,U1W2=U2W1,

  ∴:U2=U1W2/W1。

  一般变压器均为无载调压,需停电进行:常分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三挡+5%、0%、-5%(一次为10.5KV、10KV、0.95KV二次为380V、400V、420V),出厂时一般置于Ⅱ挡。

  G、瓦斯信号继电器:(气体继电器)轻瓦斯、重瓦斯信号保护。上接点为轻瓦斯信号,一般作用于信号报警,以表示变压器运行异常;下接点为重瓦斯信号,动作后发出信号的同时使断路器跳闸、掉牌、报警;一般瓦斯继电器内充满油说明无气体,油箱内有气体时会进入瓦斯继电器内,达到一定程度时,气体挤走贮油使触点动作;打开瓦斯继电器外盖,顶上有二调节杆,拧开其中一帽可放掉继电器内的气体;另一调节杆是保护动作试验纽;带电操作时必须戴绝缘手套并强调安全。

1楼 0 0 回复
  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/7/17 21:50:48

    变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?

     D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG


    D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注


    SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构 DDG-单相干式低压大电流变压器


    请说明电力变压器型号含义


    例如:scr9-500/10,s11-m-100/10


    S--三相 C--浇注成型(干式变压器) 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA)


    10--额定电压(KV) m--密闭 r没查着


    功能特点


    使用条件


    SXF9SG-1KVA系列变压器应在室内使用,正常使用条件为:


    环境温度:-15°C~+45°C


    海拔高度:不超过1000米;


    相对湿度:£90%;


    安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学沉淀,灰尘,污垢及其它爆炸性和侵蚀性介质;


    安装现场应无严重振动或颠簸。

    2楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/7/17 21:50:48 发表于2楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/7/17 21:51:41

     电力变压器是电力系统中输配电力的主要设备。电力变压器主要是将电网的高压电降低为可以直接使用的6000伏(V)或380伏(V)电压,给用电设备供电。

    如变压器内部发生过载或短路,绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解,膨胀以至气化,使变压器内部压力急剧增加,可能引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,油流又会进一步扩大火灾危险。

    运行中防火爆炸要注意:

    (1)不能过载运行:长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成短路。

    (2)经常检验绝缘油质:油质应定期化验,不合格油应及时更换,或采取其它措施。

    (3)防止变压器铁芯绝缘老化损坏,铁芯长期发热造成绝缘老化。

    (4)防止因检修不慎破坏绝缘,如果发现擦破损伤,就及时处理。

    (5)保证导线接触良好,接触不良产生局部过热。

    (6)防止雷击,变压器会因击穿绝缘而烧毁。

    (7)短路保护:变压器线圈或负载发生短路,如果保护系统失灵或保护定值过大,就可能烧毁变压器。为此要安装可靠的短路保护。

    (8)保护良好的接地。

    (9)通风和冷却:如果变压器线圈导线是A级绝缘,其绝缘体以纸和棉纱为主。温度每升高8℃其绝缘寿命要减少一半左右;变压器正常温度90℃以下运行,寿命约20年;若温度升至105℃,则寿命为7年。变压器运行,要保持良好的通风和冷却。

    3楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/7/17 21:51:41 发表于3楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/7/17 21:52:34

    前言

      我院原有一台630KVA变压器,向全院供电。随着实训中心的数控,车工、铣和磨工车间的改建及食堂、阅览室的扩建,用电量有了较了较大的增加。由于原有变压器已不能满足供电要求,因此,需对供电系统进行改造。从变压器容量的计算,供电方式及运行模式的选择等方面着手,选择出了合理,经济的运行方案,达到预期目的。

      1负荷计算结果

      我院的总装机容量为2252KW。采用利用系数法计算得出如下数据:有功功率计算值PJS=838KW无功功率计算值QJS=786KVAR视在功率计算值SJS=1148KVA总的功率因数COSф1=0.73

      2无功功率的补偿数据

      从上面的数字不难看出,该系统的无功功率比较,系统的总功率因数COSф只有0.73,这是不能满足要求的。根据上海市电网的管理规定,功率因数必须在0.9以上,因此,须进行无功补偿。按功率因数为0.9计算,则可方便地确定补偿的容量。不妨取:COSф2=0.9则TANф2=0.484即可确定无功功率的补偿量为:QJS- PJSTANф2=786- 838*0.484=398Kvar实际取无功补偿的容量为400Kvar,则补偿后的计算负荷就变为:如果再取胜同时系数为0.8,则实际计算负荷为922*0.8=737kva。这个数值可以作为我们选择变压器的依据。

      3变压器经济运行容量的确定

      有了上面的计算,变压器容量的选择似科无须讨论了,其实不然,我们在选定方案之前,就要三种意见,有人主张选用1000KVA的变压器,也有人提出选用容量为800KVA的变压器。对此,进行了如下的论证和计算,最后选定了两台630KVA变压器供电的方案。

      3.1变压器的负荷率与效率的关系

      变压器的一个重要经济运行指标,就是变压器的效率。变压器的效率不仅和制造参数有关,还和变压器的负荷率紧密相关。根据效率(η)的定义,应有下式成立:η=输出/(输出+损失)*100%。

      从上式可以看出,变压器的效率是随着负荷率的变化而变化的。

      3.2容量选择论证

      由上面的计算不难知道,我院变压器的总容量应在800KVA左右即可满足要求。但是,并不能做到经济运行,那么选多大容量合适呢?假设我们希望变压器的负荷率为60%,根据负荷率的公式有:

      M= *100%=60%则S=1228KVA

      根据国家标准变压器的容量应选用

      1250KVA。

      所以,变压器的实际负荷率为

      M= *100%=59%

      刚好满足经济运行的要求,结论是变压器的容量应选用1250KVA,这样也兼顾到了今后的发展。

      4供电方案选择

      变压器的容量确定后,问题就集中在“是安装一台1250KVA变压器,还是安装两台630KVA变压器”上面,根据学校白天,夜间负荷不均,假期长的特点,进行了如下计算,最终确定了方案。

      4.1变压器能耗比较

      选用的产品为S9节能型全封闭变压器,以下就以此为依据进行计算。变压器的损耗包括空载损耗WI和负载损耗WE两部分。其空载损耗只取决于变压器的材料和制造工艺,与负荷无关;而负载损耗却和负荷率M的平方成正比,基于这一点,我们来看一看上述两种方案的能耗计算。

      4.1.1采用一台1250KVA变压器时的能耗如果采用一台变压器,只要有一处用电,变压器就要运行,其工作时间是每年365天,因此,其能耗计算如下:从设备手册中查得1250KVA变压器的损失额定值为

      Wi=2KW

      We=11.8KW

      所以,W=W1+We*M2=2+11.8* ( 59%) 2=6.10 KW

      一年365天中所耗电能为;

      N=6.10*365*24=53436KW.h

      4.1.2采用两台630KVA变压器时的能耗当变压器满载时,其损耗主要是负载损耗,空载损耗可以忽略不计,在轻载或空载时,由于空载损耗是不变的,故其比重就大大上升了。为了减少空载损耗的影响,我们可以采取分时段交替运行方略,即在负荷轻的时段( PM21: 00~AM8: 00)或假期,由一台变压器集中供电,而在重负荷时段由两台变压器独立供电,以减少空载损耗的比重。姑且不谈每天的分时段运行,仅就学校的三个月法定假期运行计算。由于采用两台变压器供电,每年3月的假期总共5315H是单台变压器工作的,因此,可计算出其损耗如下:从设备手册中查得: 630KVA变压器的损耗额定值为:

      Wi=1.2KW

      We=6KW

      如果负荷率也近似取59%的话,那么,一台630KVA变压器的损耗为;
      W=Wi+We*M2=1.2+6*( 59%) 2=3.2KW

      则两台变压器的损耗为:W=3.2*2=6.4KW

      因此,可以计算出一年中两台变压器的能耗为:

      N=6.4*365*240- 3.2*5315=39056KW.H

      如下:关闭滤油机出油管阀门,启动油泵,压力表压力指示应升高,如果压力没有升高,可能是电机转向错误,则应调换电机电源进线。

      4.2工作运行

      在线滤油装置应每15天手动投入运行或在分接开关动作后投入运行一定时间。

      4.2.1取抽样进行油分析

      在线滤油装置投入运行后,油务试验人员应根据运行情况及油务监督导则的要求,每隔一定时间进行油务试验分析。

      4.2.2补油工作

      当分接开关油室的油面下降到一定程度时,应进行适当的补油工作。

      4.2.3滤芯更换工作

      滤芯是在线滤油装置内主要工作元件,当滤芯使用一定时间后,需要更换滤芯以防杂质过多产生堵塞。

      5检修与维护措施

      由于变压器有载调压分接开关在线滤油装置是分接开关的附件,因此,应对其进行状态性检修。出现下列情况应进行检修和维护。

      a.压力指示达到超过规定值时。

      b.取油样试验绝缘强度小于30MV/2.5M时。

      c.当分接开关气体继电器动作后。

      d.出现其他异常情况时。

      e.油样化验应按照变压器油务监督项目规定进行。在线滤油装置投入运行24小时, 7天, 1个月取油样进行油务化验,检查油样是否正常。以后每半年取样化验一次,以检查在线滤油装置的过滤性能。有载调压分接开关带电滤油装置在正常运行情况下,分接开关室不需要按周期进行换油。由于在线滤油装置的应用,切换开关室内游离碳减少,从而对切换一关影响较小,也相应延长有载调压分接开关的吊芯检修时间,提高了变压器安全运地的能力。


    4楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/7/17 21:52:34 发表于4楼的内容