手机阅读

许多人都花费许多开销用于电源后备系统,电源过滤设备以及其他电源保护部件。然而许多这种开销都是不必要的,因为短期的电压骤降是许多电源问题的根本原因。幸运的是,处理这些电压骤降问题的设备的成本并不高,而且易于安装,可靠性高,这与贵重而且难以维护的降低电源断电发生率的设备形成了鲜明的对比。


由于电源断电经常被重点报道,因此给人留下了它们发生频繁的印象,实际并非如此。


统计数据反应了真实的情况。2005年SoftSwitching Technologies公司进行的一项调查显示,98%的电源质量波动历时少于2秒,只有2%的电源质量波动事件(电源断电)历时超过15分钟,并且它们当中的大部分都和计划内停机相关。结论显而易见。


深入分析这些短期的电源波动,它们几乎都是电压骤降。SoftSwitching Technologies公司最终得出的结论是在美国和加拿大,大部分的电源波动都是少于2秒持续时间的电压骤降。
这些电压骤降是由什么导致的呢?一般的原因是闪电袭击或者设备故障,以及由小型动物,风中的碎片和树枝导致的电压相位扰动。Electrical Power Research Institute的研究报告显示一般的制造业工厂每年都会遭遇一次均值为12-14V的电压骤降。


那么电压骤降对工厂操作系统会带来怎样的影响呢?大约一半的电压骤降并不会对生产过程造成任何影响。另外一半的电压骤降可能会导致自动化设备,例如继电器,螺线管,接触器,PLC或者HMI等产生错误输出和故障。


综上所述,对于处理电源质量问题的最谨慎和降低成本的策略是注重于相对频繁发生的电压骤降的应对,而不应将主要精力花费在应对更少发生的电源断电事故上。


本blog点到为止,欢迎大家齐搅合,拍砖的请走绿色通道pengzhao@tsinghua.org.cn

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /