xxkjfw 发表于 2009/7/19 13:12:08
以通用的4-20mA/1-5V变送器谈:
电压输出信号是以地(0V)为基准的1-5V电压,并具有恒压特性;通常都设计有检查电阻。电流输出信号是流入地(0V)的4-20mA电流,负载电阻通常都要外接,并具有恒流特性。
因此可以用万用表测量变送器输出端的电阻,来大致判断是电压输出,还是电流输出,电阻小于或等于250欧的是电压输出,电阻很大的则是电流输出。
引用 xxkjfw 2009/7/19 13:12:08 发表于2楼的内容
-
引用 sd3644893 2009/7/19 22:08:29 发表于3楼的内容
-
引用 hege377 2009/7/20 8:23:34 发表于4楼的内容
-
-
hege377 发表于 2009/7/22 9:33:11
比如某PLC的模拟量输入单元资料中有下描述:
确认连接到模拟输入端子的外部设备,其负载阻抗应满足下述条件,电压输入时为200K欧,电流输入时为250欧。
这里所指的外部设备就可以是传感器
引用 hege377 2009/7/22 9:33:11 发表于5楼的内容
-
引用 钟灵山 2009/7/23 8:23:08 发表于6楼的内容
-
引用 hege377 2009/7/23 8:25:13 发表于7楼的内容
-
-
chzan 发表于 2009/7/23 22:03:21
先用电压测量,改变传感器值,看它电压值成线性改变。后再用电流测量,改变传感器值,看电流是否改变,那个成线性的就是。我在安装维护中,没有发生错误过。8楼 回复本楼
引用 chzan 2009/7/23 22:03:21 发表于8楼的内容
-
引用 ytgh 2009/7/23 22:06:25 发表于9楼的内容
-
引用 hege377 2009/7/24 8:22:45 发表于10楼的内容
-
引用 hege377 2009/7/24 8:24:10 发表于11楼的内容