DCS系统常见问题及处理(造纸系统)

小麻籽  发表于 2009/7/21 14:29:56      985 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1.操作系统的升级改造wincc:

  即工程师工作站,用于对wincc系统的离线组态和在线监视调整,是控制系统的核心设备。由于多年长期不间断工作导致部分元器件老化,依次出现通讯速率慢,提示错误信息,硬盘出现坏道,数据无法正确读出以至完全不能使用,加之原操作系统在日常监视、修改组态时需从键盘输入命令,特别是编写程序时显得非常繁琐,而且,现在的有些计算机硬件已经不兼容winnt4.0系统。经实践,由winnt4.0版本升级为Windows 2000 pro版本。使用至今性能稳定,效果良好。

2. 模拟量输入信号加装电量隔离器:

  电动机电流信号由变送器经端子板进入信号模拟量,而电流变送器与强电直接连接。这样常出现因串入高压造成模件某个通道有时甚至是整个模件烧毁的现象。因此将信号模拟量进入端子板之前加装隔离器。为使布线整齐美观、维修方便采用配套端子板,隔离器直接插在端子板上。这一改进对模件起到了保护作用,提高了其使用寿命。

3. 继电器的触点并联:

  随着系统使用时间的延长,逐渐出现因继电器触点接触不良造成设备停机的现象。例如:有些浆泵、水泵运行三五分钟即跳停,反复多次。从弱电到强电逐一检查没发现大的问题,怀疑继电器中的常开、常闭触点接触不良,而当时成对的常开、常闭触点只使用了一对。为降低成本,增加可靠性,将成对的常开、常闭触点分别并联在一起使用,故障现象消失,运行正常。

4. 环境的改善:

  生产中出现过控制系统部分固态继电器元件无输出,备妥、运行信号没有,而wincc中的画面已经指示到运行位置。检查这几个元件的数字量信号所在端子板无DC24V供电电压而其它端子板电压正常。进一步检查发现从模件柜到端子柜有一根供电电缆被小动物咬断致使设备停机。为避免类似情况的发生加强总控室卫生的管理,对部分电缆加装蛇皮护套管,同时对总控制室内的温度、湿度、照明、粉尘也加强管理,保证自动控制系统的正常运行。