-
-
xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-03-21
最后登录时间: 2012-03-20
-
变压器差动保护电流互感器接线方式分析
xiao_xiao1 发表于 2009/7/23 18:15:39 922 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
第一种接线方式:以我县110kV变电站1#主变为例。它的容量为2万千伏安。接线组别为丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV侧为电源侧,压侧和低压侧为负荷侧,其接线图如下所示因为变压器的接线组别为丫o/丫O/A—12—11其低压测线电流Ia、Ib、Ic分别超前高压侧线电流 高压侧CT二次相电流在减极性时与一次电流同相位。要想使变压器电源侧和负荷侧CT二次线电流相位相差 。就设法使变压器低压侧的CT二次线电流落后于相电流 ,这样低压侧CT的连接顺序是a相的头连C相的尾;b相的头连a相
第二种接线方式:我们把CT的接线组别同样用钟表的12个钟头来表示,那么第一种接线方式,高压侧的CT为6点接线,中压侧为12点接线.低压侧为1点接线。第二种接线方式就是把高压侧的CT接成12点,中压侧接成6点.低压侧接成7点。
第三种接线方式:把高压侧的CT二次接成11点,中压倒为5点,低压侧接成6点。
第四种接线方式,把高压侧的CT二次接成5点,中压侧为11点,低压侧为12点。
变压器差动保护的接线方式有四种,选CT变比时每侧就有两种;一种是星型接线,一种是三角型接线。如果用第一种接线方式接,对三卷变压器来说,高中低三侧CT中有两侧的CT接成星型,只有一侧接成三角型。接线较为简单。在特定条件下,采用此种接线方式能解决差流回路中无法解决的不平衡电流。当然无论采用那种接线方式,效果都一样,但因各地区的技术水平不一,为使差动保护不致因CT接线错误造成保护跨动,最好选其中一种接线做为典设。
-
-
-
wobushimimi | 当前状态:在线
总积分:1857 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-05-15
最后登录时间: 2012-05-15
-
wobushimimi 发表于 2009/7/22 21:14:30
引用 wobushimimi 2009/7/22 21:14:30 发表于2楼的内容
-