大致的说,PROFIBUS-DP终端电阻有两个作用: 1、保持大概1.1V空闲电位。 2、保证终端阻抗与线路阻抗一致避免信号反射的产生。 当总线终端的站掉电后产生的影响: 1、两个390欧姆的电阻失去作用导致总线空闲电位下降至5×110/390+220+390=0.62V左右,这种情况下总线及易受到干扰。 2、终端阻抗与线路阻抗不一致,线路阻抗150欧姆而终端阻抗只有110欧姆,理论上可以产生极性相反强度为大概0.15倍入射波的反射波。
-