您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC系统接地实例

ting123

ting123   |   当前状态:在线

总积分:11075  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-06-24

最后登录时间: 2011-10-07

空间 发短消息加为好友

PLC系统接地实例

ting123  发表于 2009/8/2 8:02:51      1080 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  系统由西门子PLC和上位IPC组成,现场PLC互联构成工业控制网络,完成对各种仪表数据采集和设备控制。上位IPC运行STEP7和WinCC工业组态软件,通过Ethernet与PLC双向通信,实现对本套工艺流程的管理和监控。
    开始是一台机组投运,一切正常。但当2003年11月开始调试#2炉时,发现当送上#2炉电源后,出现一个负压值、两个料位、一个压力无数值。经反复实验,将电缆按单点接地、两点接地没有变化;将模拟量的负端全部接地后,又有另一个负压和3个电流无法显示;每将27个模拟量中的一个或多个负端接地时,均会有无法显示的组合。
    从现象分析应是干扰。干扰一般来自两个方面:盘内和盘外。盘外的干扰较复杂,避免的办法是:对模拟信号采用屏蔽双绞电缆(本工程所用电缆均为DJYVP 4*1.5的计算机专用电缆),并两端接地;如电缆两端有电位差存在,为避免此电位差产生持续电流造成干扰,应采用单点接地。盘内的干扰一般为模块间的干扰。分析模块电路后发现,西门子的模块接线有3个地端:模拟地、数字地、电源地。不同的输入只要采取合理的接线,应可以解决。
    因接入信号有两线制和四线制,两线制由模块供电或串联24V直流,四线制由就地另供电源。对于两线制输入,因负载的不同会在同一模块的负端产生电位差,造成干扰;两线制串联24V直流的模块不会有问题,而四线制由就地另供电源,如滤波不好,可能将杂波引入使模块的负端,与数字地之间产生电位差造成干扰。 PLC资料网
    将两线制模块供电的负端连接等电位线,四线制的将数字地与模块负端加等电位线,接好后上电一次成功,全部模拟量都显示正常,问题得以彻底解决
1楼 0 0 回复
  • 云淡风清

    云淡风清   |   当前状态:离线

    总积分:465  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-13

    最后登录时间: 2009-11-09

    空间 发短消息加为好友

    云淡风清   发表于 2009/7/27 9:52:48

    单套PLC能正常运行,两套PLC时出现接地干扰。分析原因为两套PLC应该是通过通讯电缆联接,这样两套PLC如果采用单点接地,则整个系统存在两个接地点。


    建议:将两套PLC接地系统用接地电缆汇流至一个接地铜排,再由汇流铜排接地,形成真正的单点接地。

    2楼 回复本楼

    引用 云淡风清 2009/7/27 9:52:48 发表于2楼的内容

  • likepds

    likepds   |   当前状态:在线

    总积分:531  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-08-06

    最后登录时间: 2020-10-30

    空间 发短消息加为好友

    likepds   发表于 2009/8/2 8:02:51

    模拟信号出现波动是否也有接地造成?
    3楼 回复本楼

    引用 likepds 2009/8/2 8:02:51 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /