我国输气管道中变频电机压缩机变压器继电保护装置的比较

jhlu3  发表于 2009/7/26 13:55:01      1056 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

随着变频电机驱动的压缩机组在我国输气管道中的应用,电力系统在各增压站起到了举足轻重的作用,其中变压器是配电系统的核心,对它的继电保护也就成为重中之重。 

     变压器的继电保护装置可大体分为防雷保护装置、瓦斯保护装置、电流保护装置和差动保护装置四种。 

     变压器的防雷保护装置主要是对沿线传来的高压冲击波的防护,这种保护是借助于变压器进线上安装避雷器来实现的。对于高压侧和低压侧都可能产生高压冲击波的变压器,可以在变压器的低压侧另装一组低压避雷器,这组避雷器对于防止电压变换波也是有作用的。可以说防雷保护装置对变压器来说是必不可少的。 

     瓦斯保护(或称气体保护)是变压器匝间短路和相间断路的主要保护,它能反映变压器油箱内的所有内部故障。当变压器油箱内部发生任何故障时,绝缘物质在电弧的作用下将会分解出气体,瓦斯保护就是根据这一特点制成的。瓦斯保护的主要优点是能保护变压器油箱内的各种故障,尤其是对绕组的匝间短路,反应最为灵敏,这是其他保护(如过流保护和差动保护)难以反应的。此外,瓦斯保护灵敏度高、结构简单、动作迅速,所以它可对变压器内部故障实施主要保护,其缺点是不能反应油箱外部套管和引出端子的故障,因此还需要其他保护配合使用。 

     电流保护包括电流速断保护、反时限过电流保护和定时限速断保护。对于容量较大的变压器,特别是车间配电用的变压器,广泛采用电流速断保护作为电源侧绕组及引线的相间短路保护,再用限时过电流保护装置,保护变压器的全部,同时作为外部短路所引起的过电流以及变压器内部故障的后备保护。过电流和电流速断保护接线简单、设备和投资少,但前者带有动作时限,后者灵敏度低,而且保护有死区,死区包括变压器一部分低压绕组、二次侧套管和引出线,保护范围有限。 

     差动保护是反映被保护元件两侧电流差额动作的保护装置,它可以很好地弥补瓦斯保护和电流保护的不足。差动保护的范围是变压器两侧电流互感器安装地点之间的区域。因此,它可以保护变压器绕组内部及两侧套管和引出线上的相间短路,以及绕组的层间短路。根据实际运行经验统计,对于大容量的变压器就有必要增设差动保护。根据规程规定,单独运行的10000千伏及并列运行容量在6300千伏以及以上的变压器,应装设差动保护装置。 

     只要根据变压器型号及运行条件选用合适的继电保护措施,并对保护装置进行合理的整定,变压器就能安全的运行。