您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » Siemens静态连接和动态连接的区别?

ting123

ting123   |   当前状态:在线

总积分:11075  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-06-24

最后登录时间: 2011-10-07

空间 发短消息加为好友

Siemens静态连接和动态连接的区别?

ting123  发表于 2009/7/29 7:19:00      744 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

静态连接就是S7 STANDARD CONNECTION,使用时通讯双方都需要做通讯组态,数据的交换一般不需要程序干预,如OPHMIS7 CPU的通讯。

PLC资料网

动态连接就是S7 BASIC CONNECTON,使用时通讯双方不需要做通讯组态,直接使用通讯指令即可,如X_PUT/X_GET指令。

1楼 0 0 回复
  • ting123

    ting123   |   当前状态:在线

    总积分:11075  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-24

    最后登录时间: 2011-10-07

    空间 发短消息加为好友

    ting123   发表于 2009/7/29 7:19:00

    1.  SFB0 "CTU"  SFB1 "CTD"  SFB2 "CTUD"  SFB4 "TON"  SFB5 TOF
    兼容IEC61131-3的计数和计时功能块


    2. SFB41 "CONT_C"  SFB42 "CONT_S"  SFB43 "PULSEGEN"
    用于PID控制
    41---
    连续


    42---离散
    43---
    用于将一个模拟量转化为与之对应的周期性开关量脉冲信号,该脉冲的
          
    占空比与模拟量的数值大小成正比.

    PLC资料网


    3. SFC0 "SET_CLK"  SFC1 "READ_CLK"
    用于读写PLC中的系统时间 PLC


    4. SFC14 "DPRD_DAT" SFC15 "DPWR_DAT"
    用于读写DP从站中的一致性数据 :读写用DP通讯的变频器中的控制字


    5. SFC20 "BLKMOV" SFC21 "FILL"
    块拷贝,块填充


    6. SFC46 "STP" SFC47 "WAIT"
    SFC46
    使PLC进入STOP状态,挺有用的:可以当软件陷阱,或利用上位控制PLC停机 PLC资料网


    7. SFC60 "GD_SND"  SFC61 "GD_RCV"
    MPI
    GD通讯  


    8.IEC Function Blocks
    FC22 "LIMIT"  FC25 "MAX"  FC27 "MIN"
    FC22 ---
    限幅输出
    FC25,FC27 --- 3
    个数比大小
    9.PID Control Blocks
    FB41/42/43
    SFB41 "CONT_C"  SFB42 "CONT_S"  SFB43 "PULSEGEN"


    FB58 "TCON_CP" FB59 "TCONT_S" 用于温度控制PID PLC资料网


    10.Ti-S7 Converting Blocks
    FC105 "SCALE" FC106 "UNSCALE"
    模拟量输入输出的比例和数据类型转换 PLC