您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » S7-200中,开放中断怎么用啊

xue1230

xue1230   |   当前状态:离线

总积分:1635  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-12-16

最后登录时间: 2009-11-02

空间 发短消息加为好友

S7-200中,开放中断怎么用啊

xue1230  发表于 2009/8/4 20:02:32      1308 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

谁能举例说明一下啊。
1楼 0 0 回复
  • xue1230

    xue1230   |   当前状态:离线

    总积分:1635  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-16

    最后登录时间: 2009-11-02

    空间 发短消息加为好友

    xue1230   发表于 2009/7/29 10:40:29

    2楼 回复本楼

    引用 xue1230 2009/7/29 10:40:29 发表于2楼的内容

  • ting123

    ting123   |   当前状态:在线

    总积分:11075  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-24

    最后登录时间: 2011-10-07

    空间 发短消息加为好友

    ting123   发表于 2009/8/1 22:13:54

          判断测试中断是否进入则可以在中断程序中加一个测试程序段,如使用SM0.0(常为“1”)将一个输出点置位(使用Set指令),观察是否进入中断服务程序。


    中断程序不执行,多数原因是初始化(连接中断事件和中断程序)的问题,或者没有“开中断”。应该使用SM0.1(或沿触发)执行一次初始


    化,然后开中断。

    3楼 回复本楼

    引用 ting123 2009/8/1 22:13:54 发表于3楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/8/4 11:04:21

    当PLC程序中输入编入了中断允许指令ENI后,允许在下面的程序中通过中断事件调用相应的中断程序。


    中断允许与中断禁止是相对应的,中断禁止指令DISI。与ENI相反。禁止期间发生的中断事件,只能以“列队等候”的形式等待程序中再次出现中断允许指令。

    4楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/8/4 11:04:21 发表于4楼的内容

  • xue1230

    xue1230   |   当前状态:离线

    总积分:1635  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-16

    最后登录时间: 2009-11-02

    空间 发短消息加为好友

    xue1230   发表于 2009/8/4 20:02:32

    5楼 回复本楼

    引用 xue1230 2009/8/4 20:02:32 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /