手机阅读

今年夏天的某天上午,公司接到宜昌一个用户的电话,反映的故障现象是:用户的压瓦机使用的我们KDN的PLC进行控制,前一段时间基本上连续运行几个小时之后,PLC就会有误动作;现在只要一启动,PLC就会误动作,生产根本无法运行。

  乘当天下午的飞机连夜赶到宜昌的现场。处理过程如下:
1、首先检查了用户的电控柜,发现走线非常混乱。可以确认的一点是:信号线肯定没有接错,因为PLC曾经正常运行过。
2、黑灯瞎火的,所以暂时先将线的问题放在一边。用户启动设备,复现了故障,果然是连一个基本的压瓦过程都无法走完,频繁误动作。实际上心里已经有数了:这是典型的干扰。就看干扰到哪儿了。
3、接上笔记本,监测程序的运行。这台压瓦机的一个动作中有7个接近开关信号反馈,控制动作的进行。在程序中对每一个接近开关的信号增加了一个计数器进行计数,结果发现:在尚未完成的一个动作里,所有的计数器都有计数,最多的甚至计到了近10个。
4、现在可以肯定的是,接近开关信号遇到了干扰,导致PLC“误”动作。于是调整了一个接近开关的安装位置与走线,再次启动设备,发现这个信号仍然受到干扰。
5、于是返回来再仔细看柜内的接线并咨询现场的电工。发现电机的AC380V电源线穿越了整个柜子,无屏蔽、接地,并且与信号线在同一个线槽之内。
6、于是将AC380V的电源线更换为屏蔽线,屏蔽层单段接地,并且远离信号线进行固定。再次启动设备,连续试运行20多分钟正常。为了保险起见,修改用户程序,在程序中对7个接近开关信号都增加了几个ms的滤波时间。
7、第二天上午6点一直到下午4点多,用户连续生产无故障。于是认为故障解决,离开现场。(一直到现在,用户再没有打过电话。)

  总结一下这次的现场故障,原因其实很简单。实际上目前PLC的电磁兼容性还是非常好的,但假如信号受到了干扰,那么PLC就无能为力了。
  另外小型PLC大多用于单机设备控制,现场使用环境甚至比中大型PLC还要恶劣(不久前我甚至在现场碰到一个用户就那么将电控柜露天放着,早晨里面的器件上甚至有结霜,我在说服用户的同时,也为我们的PLC能够正常运行而欣慰)。但只要在施工时严格按照规范进行施工,比如交、直流,强、弱电的走线,接地等等,就能够避免很多的麻烦。当然按照规范施工很麻烦,而且仍然可能发生故障,但出现故障的概率却会降低很多。另外,对于我们技术人员来说,现场遇到故障千万不能急躁,一步步分析、试验、排查,故障最终是能够排除的,大、小项目都是这样。

   偶然翻开我以前的一些工作记录,简单整理了一下,希望能给刚接触这一行的同仁们一点帮助。
1楼 0 0 回复
  • tenshi

    tenshi   |   当前状态:在线

    总积分:3477  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-15

    最后登录时间: 2023-12-19

    空间 发短消息加为好友

    tenshi   发表于 2006/9/16 10:45:09

    看来平常不注意的小事得重视重视了.

    2楼 回复本楼

    引用 tenshi 2006/9/16 10:45:09 发表于2楼的内容

  • dqfxm2003

    dqfxm2003   |   当前状态:离线

    总积分:3995  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-10-21

    最后登录时间: 2011-01-14

    空间 发短消息加为好友

    dqfxm2003   发表于 2006/9/17 10:04:33

    3楼 回复本楼

    引用 dqfxm2003 2006/9/17 10:04:33 发表于3楼的内容

  • lusheng8815

    lusheng8815   |   当前状态:离线

    总积分:68  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-09-01

    最后登录时间: 2007-12-07

    空间 发短消息加为好友

    lusheng8815   发表于 2006/9/21 9:26:39

    看后收获不小
    4楼 回复本楼

    引用 lusheng8815 2006/9/21 9:26:39 发表于4楼的内容

  • wch0911

    wch0911   |   当前状态:离线

    总积分:123  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-02-11

    最后登录时间: 2010-06-19

    空间 发短消息加为好友

    wch0911   发表于 2007/1/4 22:13:12

    有同感,在工作中要特别注意干扰信号的危害
    5楼 回复本楼

    引用 wch0911 2007/1/4 22:13:12 发表于5楼的内容

  • 马军成

    马军成   |   当前状态:在线

    总积分:13914  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-01

    最后登录时间: 2022-06-28

    空间 发短消息加为好友

    马军成   发表于 2007/1/6 7:46:30

    干扰问题在国外是非常重视的
    6楼 回复本楼

    引用 马军成 2007/1/6 7:46:30 发表于6楼的内容

  • qtdssjm

    qtdssjm   |   当前状态:离线

    总积分:76  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-11-16

    最后登录时间: 2007-01-25

    空间 发短消息加为好友

    qtdssjm   发表于 2007/1/22 23:06:29

    看来平常不注意的小事得重视重视了.

    7楼 回复本楼

    引用 qtdssjm 2007/1/22 23:06:29 发表于7楼的内容

  • geminif

    geminif   |   当前状态:离线

    总积分:8  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-05-20

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    geminif   发表于 2007/1/25 8:01:03

    有收获
    8楼 回复本楼

    引用 geminif 2007/1/25 8:01:03 发表于8楼的内容

  • 匿名

    匿名   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    匿名   发表于 2007/1/25 10:07:56

    我有个习惯是信号输入后都要经过一个时间继电器滤一下噪声。
    9楼 回复本楼

    引用 匿名 2007/1/25 10:07:56 发表于9楼的内容

  • wzdrh

    wzdrh   |   当前状态:离线

    总积分:73  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-03-11

    最后登录时间: 2009-10-25

    空间 发短消息加为好友

    wzdrh   发表于 2007/1/25 10:57:59

    10楼 回复本楼

    引用 wzdrh 2007/1/25 10:57:59 发表于10楼的内容

总共 , 当前 /