以下为西门子变频器在不通行业的典型应用,但由于实际工程环境的不同,系统配置和参数设置可能有所不同,仅供参考。
关键字:none
----此应用选择一台11KW的MicroMaster420驱动一台11KW电机,作为化工厂抽风机的动力来源。通过测量下游加热系统的流量来保持风量恒定。MicroMaster420变频器安装在靠近风扇的配电箱内,系统只需要起/停控制。流量传感器连接到模拟信号输入端作为反馈信号,由一个电阻将电流转换为2~10V电压信号。
优点:
1、速度调节有重要的节能意义;
2、改善过程控制效果,由于使加热器达到最大效率而减少污染;
3、内置PI调节器,不需要额外的控制单元;
4、不需手工调节,简单起停控制。系统配置:
5、电机, 4极 11kW 420V 3相 异步电机;
6、控制系统, 闭环PI系统;
7、传感器, 4~20mA流量传感器;
8、驱动器, MicroMaster 420 11kW 400V。
参数
参数值 意义
P1000 1 对变频器数字预设定,一般情况不需要手动调节。
P1040 20 正常设定值
P0003 3 允许调整或设定所有的参数
P1080 10 最小风扇速度
P0778 4.00 对应输出频率的4~20mA模拟输出,给工厂过程控制系统。
P1300 2 平方V/F控制,适用于风机/水泵类负载。
P0300-P0311 *** 设置电机参数
P2200 1 PID使能。如下的参数保证了在这一应用中的稳定性。
P2280 0.3 P增益
P2285 0.06 I增益
P2271 1 传感器类型
P2268 25 0%设定
P2267 80 100%设定
P0761 2 定义模拟量输入特性中的死区宽度
参数
参数值 意义
西门子自动化与驱动标准传动产品部隶属于西门子自动化与驱动集团,生产销售标准传动产品,产品包括SINAMICS G110 系列变频器、MicroMaster 4系列标准变频器、MicroMaster 3系列标准变频器、高效变频电机、电机变频器一体化产品。