您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 求助高手JYB-714继电器安装出现问题

yhily11111

yhily11111   |   当前状态:离线

总积分:75  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-08-03

最后登录时间: 2009-08-04

空间 发短消息加为好友

求助高手JYB-714继电器安装出现问题

yhily11111  发表于 2009/8/9 20:37:24      4208 查看 11 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

      这是JYB-714的接线图.按理说是个很简单的接线.可是如图接上之后.水位降到7号点时.会自动打水.可是就是打了没停.. 用万用表测了一下电极柱.5-6两个接触点是通路.可是5-7  6-7之间都不是通路.我想问的是. 有没有可能是继电器5-6-7三个接触点之间出了问题,  或者哪位大哥有类似的经验.和我说下,是最感谢的了.
1楼 0 0 回复
  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/8/3 14:21:35

    2楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/8/3 14:21:35 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/8/3 15:05:10

    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/8/3 15:05:10 发表于3楼的内容

  • yhily11111

    yhily11111   |   当前状态:离线

    总积分:75  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-03

    最后登录时间: 2009-08-04

    空间 发短消息加为好友

    yhily11111   发表于 2009/8/3 17:19:03

    当水位到了5号点时.继电器的红灯就灭了.还能听到里面响了一下.按道理.这时候水泵就应该停止打水了.可是还是打个不停 
    4楼 回复本楼

    引用 yhily11111 2009/8/3 17:19:03 发表于4楼的内容

  • yhily11111

    yhily11111   |   当前状态:离线

    总积分:75  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-03

    最后登录时间: 2009-08-04

    空间 发短消息加为好友

    yhily11111   发表于 2009/8/3 17:19:52

    当水位到了5号点时.继电器的红灯就灭了.还能听到里面响了一下.按道理.这时候水泵就应该停止打水了.可是还是打个不停
    5楼 回复本楼

    引用 yhily11111 2009/8/3 17:19:52 发表于5楼的内容

  • yhily11111

    yhily11111   |   当前状态:离线

    总积分:75  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-03

    最后登录时间: 2009-08-04

    空间 发短消息加为好友

    yhily11111   发表于 2009/8/3 17:21:16

    有点怀疑,可是有没有什么办法能测出继电器的好坏呢?
    6楼 回复本楼

    引用 yhily11111 2009/8/3 17:21:16 发表于6楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2009/8/3 20:35:55

    二是看控制水泵的继电器是否脱开了。
    7楼 回复本楼

    引用 218hty 2009/8/3 20:35:55 发表于7楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/8/4 8:28:04

    然后模拟水位情况,检查是不是水位低时2 ,3间导通,然后再模拟水位高时看2,3间是不是不导通。如果是这样这个水位继电器应该是好的。
    8楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/8/4 8:28:04 发表于8楼的内容

  • yhily11111

    yhily11111   |   当前状态:离线

    总积分:75  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-03

    最后登录时间: 2009-08-04

    空间 发短消息加为好友

    yhily11111   发表于 2009/8/4 11:50:44

    谢谢大家了.问题太多.搞不住了.呵呵.感谢大家这么热情的帮我
    9楼 回复本楼

    引用 yhily11111 2009/8/4 11:50:44 发表于9楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2009/8/8 16:57:24

    在我的博客上有714电路原理图错误的说明,及更正图,也许可以供楼主参考一下,地址如下:


    http://blog.controleng.cn/xxkjfw/40069/message.aspx

    10楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2009/8/8 16:57:24 发表于10楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/8/9 12:00:36

    11楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/8/9 12:00:36 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】