一、概述
  
  许继是IEC委员会成员之一,也是IEC61850国标版DL860的主要起草单位之一,公司积极推进IEC61850标准的发展,是国内最早致力于数字化变电站技术开发及研究的公司之一。
  
  二、许继的数字化变电站发展历程
  

  1998年至2002年研制成功POSS-OCT系列自适应光学互感器,成功解决了温度影响、长期运行稳定性等国际性难题,并在110kV河北沙窝变挂网运行至今。2006年12月,POSS-OCT系列自适应光学互感器进行了500kV电压等级的绝缘试验,河北电力公司的试评审结论为“达到国际领先水平”。
  
  2004年~2006年完成了基于IEC61850标准的CBZ8000B数字化变电站自动化系统的开发,形成了包括一次电子式互感器、智能终端、合并单元、数字化监控系统和数字化系列保护测控装置等在内的全系列产品,配套的各种建模配置工具、仿真测试系统、测试仪器也相继开发完成并应用于实际工程中。
  
  2005年~2006年参加并通过了国网公司组织的互操作试验。
  
  2006年12月,许继第一个数字化变电站湖北宜昌110kV佐家坪变成功投运,将IEC61850标准成功运用于工程实施中。至今CBZ8000B在110kV、220kV、330kV、500kV、750kV各电压等级的变电站中已有上百套成功应用案例。
  
  2007年,许继第一个全数字化变电站洛阳110kV金谷园变成功投运。该项目分别通过河南省电力公司及省部级科技项目鉴定,两位中科院院士和多位国内著名专家学者评为“项目整体达到国际先进,项目核心技术网络化保护及网络化二次系统达到国际领先水平”。国家电网公司相关领导表示“该项目是国内数字化变电站建设的典范,值得在全国推广”。
  
  2008年11月,浙江220kV富春江电厂成功投运,该站采用许继220KV线路保护WXH-802B和光学互感器POSS-OCT。
  
  2008年12月,全数字化变电站郑州110kV吴河变成功投运,许继提供了从一次电子式互感器设备、过程层设备和站控层设备的完整解决方案,在国内数字化变电站领域率先将IEC61850-9-2(以下简称9-2)传输方案应用到过程层网络中。目前许继实现9-2的变电站工程有河南郑州吴河110kV变电站、河南陈庄220kV变电站、山西晋中范村110kV变电站、上海徐行500kV变电站(即将投运)、江西兴国110kV变电站,是国内仅有的已投运9-2工程的厂家。
  
  2008年12月,许继集成的宁夏750kV黄河变成功投运,该工程的站控层、间隔层保护测控等智能设备采用IEC61850规约。许继作为系统集成商,提供基于IEC61850标准的站控层设备CBZ8000B系统、部分保护设备和全部的测控装置。
  
  2009年2月,四川自贡220kV舒平站、500kV洪沟站成功投运,该站采用许继220kV线路光纤纵差保护WXH-803B和光学互感器POSS-OCT
  
  2009年5月,许继中标中广核广东阳江220kV全数字化变电站。
  
  三、许继数字化变电站的技术创新及专利技术
  
  许继CBZ-8000B数字化变电站系统,在满足现有变电站自动化系统安全性、可靠性、稳定性的前提下,率先提出了网络化二次系统的概念,实现了诸多变电站二次系统创新应用功能,并成功研制了整套的网络化二次系统产品。相关技术已申请国家专利:
  
  ? 基于数字传输网络的GOOSE方式网络化备自投方法(200810167955.0)
  
  ? 基于GOOSE方式网络化母线保护方法(200810167954.6)
  
  ? 基于数字传输网络的GOOSE方式网络化低频减载方法(200810167956.5)
  
  ? 智能化一键操作完成顺序控制的系统(200810141183.3)
  
  ? 一种数字化变电站的一体化防误逻辑闭锁系统(200810141184.8)
  
  ? 用于数字化变电站网络化智能设备的网络安全监视方法(200810230450.4)
  
  四、结束语
  
  目前,公司已有十几座基于IEC61850标准的全数字化变电站投入运行,其电压等级覆盖到35kV~220kV;采用IEC61850标准的不完全数字化变电站已有上百套的供货业绩,其电压等级覆盖到35kV~750kV。
  
  许继较强的一、二次配套能力在数字化变电站工程中得到了检验,形成了包括一次电子式互感器、智能终端、合并单元、数字化监控系统和数字化系列保护测控装置等在内的全系列产品,以及配套的各种建模配置工具、继电保护测试系统、报文监测仿真系统等。愿为推动我国数字化变电站技术的发展贡献力量。
  