您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 求教变频器运行干扰触摸频怎么处理

墨义

墨义   |   当前状态:离线

总积分:69  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-08-05

最后登录时间: 2009-08-08

空间 发短消息加为好友

求教变频器运行干扰触摸频怎么处理

墨义  发表于 2009/10/16 14:38:24      815 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

首先请大家见谅下,我在这方面还是个新手.

现场是一家大型厂家的制冷系统,我们厂家的变频器安装在PLC控制柜的旁边,对方才用了3个西门子的PLC,控制柜上装了个不知道什么牌子的触摸频.

  我们公司所安装的是35KW的变频器,不知道是怎么的,只要变频器打到节能运行,对方控制柜上的触摸频马上显示无法与PLC通讯,在进/出线上面套磁环也没用,但是不带负载运行变频器的话,好象对对方的触摸频还是没干扰的.

求教下这是什么问题,有需要其他情况的请流言我补充,我也不知道我的现场介绍说清楚没`,请见谅

1楼 0 0 回复
  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2009/8/5 12:55:17

    变频器确实是个比较强的干扰源。
    2楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2009/8/5 12:55:17 发表于2楼的内容

  • czj110

    czj110   |   当前状态:离线

    总积分:189  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-04-02

    最后登录时间: 2009-11-02

    空间 发短消息加为好友

    czj110   发表于 2009/8/10 10:57:53

    加一个信号隔离变送器就可以解决变频器干扰的问题了。需要技术资料请致电 :13480868230

    3楼 回复本楼

    引用 czj110 2009/8/10 10:57:53 发表于3楼的内容

  • genghis

    genghis   |   当前状态:离线

    总积分:3431  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-26

    最后登录时间: 2010-05-15

    空间 发短消息加为好友

    genghis   发表于 2009/8/10 17:10:42

    最好不要把PLC何变频器放在一起!就是放一定要注意做好接地!


    然后通信线要和动力线分开!

    4楼 回复本楼

    引用 genghis 2009/8/10 17:10:42 发表于4楼的内容

  • kennethquan

    kennethquan   |   当前状态:离线

    总积分:61  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-09-12

    最后登录时间: 2009-09-12

    空间 发短消息加为好友

    kennethquan   发表于 2009/9/12 23:21:57

    变频器动力电缆要与控制电缆要分开,最后是交叉为90度。最好是加进线电抗器,滤波器。
    5楼 回复本楼

    引用 kennethquan 2009/9/12 23:21:57 发表于5楼的内容

  • hq0769

    hq0769   |   当前状态:在线

    总积分:4916  2024年可用积分:10

    注册时间: 2007-06-12

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    hq0769   发表于 2009/10/16 14:38:24

    顶贴
    6楼 回复本楼

    引用 hq0769 2009/10/16 14:38:24 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /