您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器停机时出现故障

xuchangfeng

xuchangfeng   |   当前状态:在线

总积分:895  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-07-28

最后登录时间: 2017-02-08

空间 发短消息加为好友

变频器停机时出现故障

xuchangfeng  发表于 2009/8/10 11:55:59      898 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

前段时间安装好一台新东芝变频器,型号VFS-11 3.7KW

运行时正常

停机时出现OLR

查看说明书故障解释为:1.减速时间太短   2.动态制动电阻过负荷跳闸

起初减速时间为10S,然后改成30S,同样出现故障。

最后查看参数得知。

变频器参数中的动态制动选择 打开了。把动态制动选择关闭后故障消除,运行正常。

按说原出场值应该就关闭的。不知为何打开了。

 

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /