1 长延时过电流脱扣器的动作电流整定公式
长延时过电流脱扣器的动作电流整定公式一般为:
In≥Kzd1Ib
式中:
Ib为线路的计算电流;
Kzd1为低压断路器的长延时脱扣器的可靠系数,手册中一般推荐为1.1。实际上Kzd1主要是考虑了断路器的误差,所以应根据长延时过电流脱扣器的误差确定。对于一般的断路器如CM1、DZ20等,长延时过电流脱扣器的误差为±10%,所以Kzd1取1.1。但对于如Moller公司的采用数字脱扣器的IZM开关、施耐德公司的NS开关配STR53脱扣器时,其脱扣器的误差≯±5%,此时Kzd1可取1.05。Kzd1取小了,能更好地保护馈电电缆。
2 低压断路器动作的灵敏性校验
为使低压断路器可靠地切断接地故障,通常按下式校验断路器脱扣器动作的灵敏性:
Ki≤Ikmin/In
式中:
Izd为断路器瞬时或短延时的脱扣器整定动作电流;
Ikmin为被保护线路末端最小短路电流,一般取为单相接地短路电流;
Ki为断路器脱扣器的动作可靠系数,手册中一般推荐取1.3。
实际上Ki也主要是考虑了断路器脱扣器的误差,所以也应根据具体断路器脱扣器的误差确定。对于一般电磁脱扣器,如CM1、DZ20等,其误差一般为±20%,为保证断路器的可靠动作,Ki应大于1.2,所以Ki一般取1.3。但对于采用电子式等高精度脱扣器的开关,如施耐德公司的NS开关配STR脱扣器时,其短路短延时及瞬时脱扣器误差为±15%,Ki只需要大于1.15即可,Ki取1.2就行了。Ki小了,许多电磁脱扣器能保护接地故障的场合就不必要再另加漏电保护(RCD)或增加电缆截面,节省了投资。