您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 烧毁断路器分闸线圈的原因及防范措施

小麻籽

小麻籽   |   当前状态:离线

总积分:2486  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-10-04

最后登录时间: 2009-11-12

空间 发短消息加为好友

烧毁断路器分闸线圈的原因及防范措施

小麻籽  发表于 2009/8/8 16:10:46      777 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

断路器是一种负荷开关,具有短路和过载保护功能,其短路保护功能靠电磁线圈实现。因保护功能完善,维修、使用方便,断路器在电力系统应用广泛。

  导致断路器分闸线圈烧毁的原因主要有以下四种:

  分闸机构机械故障。线圈松动造成断路器分闸时电磁铁铁芯移位,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁;或由于铁芯的活动行程短,当接通分闸回路电源时,铁芯顶不开脱扣机构,使线圈长时间通电,导致烧毁。

  行程和辅助开关触点调整不当。在调整断路器参数时,会改变断路器分闸的初始状态,而辅助开关分闸位置的初始状态未做相应调整,这将导致辅助开关不能正常切换分闸回路,使分闸线圈烧毁。

  保护控制装置故障。分闸指令是由保护控制装置发出的,若装置内的分闸继电器出现故障,或分闸控制回路辅助开关触点动作行程较大,造成分闸指令不能及时退出,就会使分闸线圈长时间带电而烧毁。

  分闸回路电阻偏大。分闸线圈回路绝缘降低,或是控制回路线径过小造成电阻偏大,使得分闸控制回路电压降较大,导致电压达不到线圈分闸电压的动作值,使分闸线圈长时间带电烧毁。

  防范烧毁可采取以下措施:

  一是将分闸回路的延时动合触点改接为一对动合触点,并经常检查辅助开关的触点及辅助开关的拐臂螺丝,使辅助开关与断路器分闸位置正确、有效地配合。

  二是合理调整分闸指令时间,使保护控制装置发出的分闸指令时间,既能够使分闸线圈工作,又不至于太长。

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /