您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于DCS接地检测

wangchao11

wangchao11   |   当前状态:在线

总积分:1170  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-07-29

最后登录时间: 2013-12-05

空间 发短消息加为好友

关于DCS接地检测

wangchao11  发表于 2009/8/12 9:36:28      896 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

关于DCS接地检测一般都是在装置大修时由电气专业检测一下接地电阻的阻值,我认为这样的检查远远不够。应该每年都查一次,不单单是接地阻值,所有接地有关的内容都应该查到。现在都是长周期运行。接地出问题系统故障就多,也容易遭雷击。但好像没有规范规定DCS接地到底应该查那些内容?请大家发表意见。
1楼 0 0 回复
  • 云淡风清

    云淡风清   |   当前状态:离线

    总积分:465  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-13

    最后登录时间: 2009-11-09

    空间 发短消息加为好友

    云淡风清   发表于 2009/8/12 9:36:28

    DCS只检测接地电阻是不能保障系统安全运行的,可以参照DCS安装接地规范要求进行检查,包括系统单点接地电阻、电气保护接地电阻、防雷接地电阻、机柜绝缘测试、屏蔽及备用电缆单点接地、桥架接地等技术要求进行检测。
    2楼 回复本楼

    引用 云淡风清 2009/8/12 9:36:28 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /