您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 英格索兰空压机保险烧了!

hege377

hege377   |   当前状态:在线

总积分:6784  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-07-23

最后登录时间: 2020-05-16

空间 发短消息加为好友

英格索兰空压机保险烧了!

hege377  发表于 2009/8/14 13:33:05      733 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一台英格索兰空压机,主电机是75KW的,现在的问题是一开机就烧110V电源的保险丝。此电源主要是供主机星三角起动的三个大接触器,还有几个电磁阀。

万用表测量每个输出点对地电阻,没有发现明显问题,只是一个电磁阀线圈阻值较小,对地只有60欧左右,但测了一下另一台好的空压机发现阻值也是这么小。很奇怪三个接触器线圈阻值用万用表没测出来,接触器是LS产电的,个头很大。

哪位有熟悉英格索兰的空压机,对上面的问题发表下看法。或提供下电磁阀线圈阻值。

1楼 0 0 回复
  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/8/13 15:48:46

    2楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/8/13 15:48:46 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/8/13 16:37:49

    比如电机一运转,供油电磁阀必需工作,否则会有烧机头的危险。
    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/8/13 16:37:49 发表于3楼的内容

  • 小麻籽

    小麻籽   |   当前状态:离线

    总积分:2486  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2009-11-12

    空间 发短消息加为好友

    小麻籽   发表于 2009/8/14 13:33:05

    我们刚处理完成同样的问题,一开始也是对空压机设备不熟,但在跳闸分支回路全部增加小一个档次的保险,下次出现问题时顺着线路排查就能够解决,最后的问题是软橡胶电缆破皮,造成一到阴雨天就打保险的现象。
    4楼 回复本楼

    引用 小麻籽 2009/8/14 13:33:05 发表于4楼的内容