接触器或电磁阀线圈的电阻与工作电流的关系?

hege377  发表于 2009/8/20 13:22:35      4073 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

接触器和电磁阀在工作过程中就是靠电磁线圈产生一定的吸力。但其工作时消耗的电流是多少呢?这个电流和其线圈电阻有多大关系呢?清楚这一点我想才能在设计控制柜时对控制电源选择合适的断路器或保险。

那到底接触器或电磁阀线圈的电阻与工作电流的关系是怎样的?是符合公式:I=U/R吗?

1楼 0 0 回复
  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/8/14 14:24:56

    仓库拿一个人民电器的接触器,量电阻是650欧,接电测电流是0.1A左右,电流太小,量的不准,最小是0.05A,最大是0.15A.


    还有一个是TE的,1810还是1210记不清了,电流是0.15A.

    2楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/8/14 14:24:56 发表于2楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/8/14 15:09:24

    在旧配件里找了几个220V的继电器和接触器,又测了点数据。


    1.11脚的圆形排列的继电器,RELECO品牌


       线圈 7K欧 5mA


    2.   11脚最常用的方型继电器


      OMRON 线圈 13K欧 4mA


            IDEC          19K欧 5MA


    3.   SIEMENCE比较老的接触器


       线圈 520欧 30mA


    4. MOLLER比较老的接触器


       线圈 750欧  22mA


    用普钳表测的,说明书上说是分辨率为1mA,不过感觉误差应该比较大!

    3楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/8/14 15:09:24 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/8/14 15:12:23

    电阻为125欧,没电源无法测电流。
    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/8/14 15:12:23 发表于4楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/8/14 16:53:34

    那种很窄小的两排脚的继电器DC24V,

    OMRON的线圈是1.1K欧,没能测电流,

    FINDER的线圈是900欧,电流是27mA;

    OMRON常用的方块形14脚的,线圈是620欧;

    另一种继电器估计少有人见过的,没有品牌标志,也是14脚,线圈3,1K,电流是只有7.7mA。估计这种功耗很小!

    这里的两个电流值是过去测的,不是用钳形电流表,是串进电路中测的,应该比较准。

    上面这个继电器应该比较少见,原来是插在电路板上用的,拆下后找不到合适的继电器座用,想用只能直接在脚上焊线。

    5楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/8/14 16:53:34 发表于5楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/8/17 13:52:52

    因为买来的接触器、继电器,很少有其功耗参数。如果自己制作控制柜,对控制电源进行规划时这些数据就非常重要!


    不知其它朋友规划控制电源时有没有这样详细考虑过!

    6楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/8/17 13:52:52 发表于6楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2009/8/18 21:21:52

    7楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2009/8/18 21:21:52 发表于7楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/8/19 8:21:33

    8楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/8/19 8:21:33 发表于8楼的内容

  • dowan

    dowan   |   当前状态:在线

    总积分:307  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-02-11

    最后登录时间: 2016-12-26

    空间 发短消息加为好友

    dowan   发表于 2009/8/20 11:32:20

    具体元件型号厂家选定后,就可以查到数据了。

    9楼 回复本楼

    引用 dowan 2009/8/20 11:32:20 发表于9楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2009/8/20 13:22:35

    一般电磁阀上倒是有其功耗。
    10楼 回复本楼

    引用 hege377 2009/8/20 13:22:35 发表于10楼的内容