您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频-工频切换如何避免变频炸机

jcdqsy

jcdqsy   |   当前状态:离线

总积分:145  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-05-26

最后登录时间: 2009-09-17

空间 发短消息加为好友

变频-工频切换如何避免变频炸机

jcdqsy  发表于 2009/8/17 16:11:43      671 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

文章来源:无锡市新区金城电气有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn

 

现在家少一个简单的方法,用电压表测量变频器输出端与工频相线间的电压,不管怎么调整变频器输出的相序、相位或其它,测量结果都是工频380V线电压。如果就这样直接进行变频-工频切换一定会导致不炸机、跳闸
  所以变频-工频切换的技术秘诀就是变频器的输出端与工频不能短接,只要保证变频器的输出端与工频不会短接,一定能切换成功。
  首先用一个接触器1断开变频器输出与电动机的连接,再用一个接触器2接通工频与电动机,用接触器1的常闭触点去接通接触器2的电磁线圈,即接触器1和接触器2一定要互锁。这样就保证了变频器的输出端与工频不可能短接,变频切换也就简单了。。 
 
  操作注意事项:

  1、要切换工频的电机,停车方式设定为自由停车,切忌不能软停车;


  2、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与变频器的连接; 

  3、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动接触器接通电机后,变频方可启动; 

  4、电动机接入工频的接触器,其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制,保证变频器输出端切断电机后接入工频; 

  5、如果切换过程迅速准确,即电机脱离电源惯性运行的时间越短,转速下降越少,越不存在冲击,既电机在额定电流下切换; 

  6、这里要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致!

  7、工频到电机应设一隔离断路器;

  如果切换400KW的电机,发生高压侧都跳闸,可能原因有以下几点:
  
   1、有两个问题值得考虑,一个是大电机脱离电源后,绕组由于分布电容还存在静电电压,切换时出现操作过电压; 

  2、另一个就是,电机还没有完全脱离变频器(例如电弧还没有熄灭),工频过早完成切换,形成工频短路; 

  解决的办法是,首先让变频自由停车,电机再脱离变频器,然后再切换到工频,就可以排出以上原因造成的切换跳闸; 

  一定要控制好时间差

  变频与工频的切换,用PLC控制切换过程时,切换的秘诀是变频自由停车到切除电机要有0.1秒的延时,由电机从变频切除到工频接通要有0.2--0.4秒的延时,整个过程最多0.5秒完成.

 

无锡市新区金城电气有限公司专业代理ABB变频器,并提供ABB变频器维修、配件、技术支持等。

ABB ACS400S600800系列中特价销售


联 系 人: 高秋艳  女士(客服经理)   
    话:0510-85227258        13665113368                  
客服QQ 747134623   (沈小姐) 

地址:江苏无锡市新区长江路7号科技园四区    
公司主页:www.wxjcdq.com.cn
欢迎广大客户来我公司实地考察、参观指导,建立技术交流、合作关系!

1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /