xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2024年可用积分:0
注册时间: 2008-03-21
最后登录时间: 2012-03-20
-
电操机构在380V电动机控制回路中的应用
xiao_xiao1 发表于 2009/9/4 6:27:32 622 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
在这个电气原理图中,分为就地和DCS远控两路控制,二者由控制柜上的一个转换开关进行转换,合闸和跳闸回路分开,互无影响。电动机保护有电子式继电器保护和操动机构两层保护,电动机的故障信号送至DCS系统进行显示。由于控制情况和显示情况与原来的有所区别,所以DCS系统中电动机顺控组态也进行了改动,顺控组态图如下。
公司二期工程的380V低压电动机的控制有问题的共7台,即:锅炉的2台返料风机、汽机的2台射水泵、汽机的3台凝结水泵。根据运行要求和现场安装情况对这7台电动机进行了DCS顺控组态,下面对组态进行简单说明:锅炉两台返料风机互为联锁,同时参与锅炉大联锁,由于只能返回一个合闸指示信号,为了实现电动机的三态显示(停电、停运、启动三态)加入电流参与逻辑计算。汽机三台凝结水泵互为联锁,也通过电流参与逻辑计算实现三态显示,同时实现低压联锁。汽机两台射水泵互为联锁,也通过电流参与逻辑计算实现三态显示,同时实现低压联锁。
前期设计工作完成后,把图纸给了电气设备安装公司,对电动机抽屉开关内部的控制回路进行改造,同时,热控检修人员依据DCS顺控组态图纸对元顺控组态进行改进,并进行模拟试验,调试成功后,对原来的接线(DCS系统IO柜测)进行改动。电气设备安装公司依据图纸对抽屉开关改装完后进行回装,回装后解掉开关输出线,进行电气传动,在传动中出现了一些线路问题,进行了合理调整,最后全部工作正常,接上负载线,进行整体传动,整体传动未出现问题。自2007年6月1日运行至今,工作正常,未出现故障。
-
-
-
wobushimimi | 当前状态:在线
总积分:1857 2024年可用积分:0
注册时间: 2009-05-15
最后登录时间: 2012-05-15
-
wobushimimi 发表于 2009/9/4 6:27:32
引用 wobushimimi 2009/9/4 6:27:32 发表于2楼的内容
-