您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC通过MODEM远程维护FX2N_C

ting123

ting123   |   当前状态:在线

总积分:11075  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-06-24

最后登录时间: 2011-10-07

空间 发短消息加为好友

三菱PLC通过MODEM远程维护FX2N_C

ting123  发表于 2009/8/29 6:55:45      665 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

功能概要:远程维护功能,就是使用Windows版的编程软件(GX Developer),通过调制解调器(MODEM),与连接在电话线路上的可编程控制器之间,执行程序传送以及监控的功能。

所需设备:

① 两台河山科技F-E56CSD-V1嵌入式MODEM模块,自带二条串口转接线
② 三菱公司FX2N(C)PLC + FX2N-232-BD串口模块
③ 电脑一台
④ 内部程控交换机电话线(内线)

步骤:

调制解调器的选定:
  FX可编程控制器中,可以使用AIWA生产的(PV-AF288)或是欧姆龙生产的(ME3314B)调制解调器。因为这二款调制解调器太贵而且不太好购买,选用河山科技F-E56CSD-V1嵌入式MODEM模块调试,在FX可编程控制器的调制解调器初始设定中,可以选择[用户登录模块]、[ AIWA PV-AF288]、[欧姆龙 ME3314B]。

通信规格:请选用符合通信规格的调制解调器。
用户登录模式
通信方式:半双工起停同步
波特率:9,600bps
起始位:1位
数据位:7位
奇偶校验:偶校验
停止位:1位
控制线:无
注:使用了不能设定成上述通信规格的调制解调器时,不能通信。 PLC

接线:

1、断开可编程控制器的电源;
开始接线前请务必确认可编程控制器的电源已经断开。
2、可编程控制器与调制解调器连接;
调制解调器与可编程控制器的RS-232C通信口之间的电缆连接,直接将MODEM自带的串口转接线连接到编程控制器的RS-232C上即可;
3、电脑与调制解调器连接;
调制解调器与电脑的RS-232C通信口之间的电缆连接,直接将MODEM自带的串口转接线连接到电脑的RS-232C上即可;
1楼 0 0 回复