西门子S5-135的PLC无法进入运行状态,stop灯常亮,BASP也亮(输出禁止),对它进行复位以后,另一个ZYK也亮(硬件故障)。关掉电源,拔出存储卡,再对PLC进行一次复位,PLC能够进入到RUN状态,再次关电,插入存储卡,上电,PLC仍是RUN状态,但PLC无输出。再次进行插卡的复位操作,就依然stop、BASP、ZYK亮。
请问各位大侠:
一、我的硬件部分是否有故障?我把存储卡拔出进行复位到RUN灯亮,是否可以判断我的硬件没有问题?
二、如果我的硬件没有问题,当我插卡复位时,stop、basp、zyk亮是不是EPRON的程序没有写进CPU?(曾经发生MB low报警,换过电池后消除)
三、如果EPROM的程序没写进去,我应该怎样做才能解决问题?
-
引用 hbzy 2009/9/2 13:52:28 发表于2楼的内容
-
-
anheng 发表于 2009/9/4 18:01:31
1,硬件不一定有故障,拨出存取卡进行复位到RUN灯亮,不一定可以判断硬件没有问题。因为没有程序,其硬件不进行检查所以可能不会报错了。
2,插卡进行复位后RUN灯不亮,stop、basp、zyk亮倒是PLC没有读取到你卡内的程序倒是真的。可能是因你上次有些程序没有写入存储卡,而是放在PLC中的RAM中,因电池掉电PLC中的所有程序也会丢失,所以你重新后装EPROM中的程序不全导制PLC无法运行
3,如果EPROM的程序没写进去,你检查你PLC与存储步是否连接正常,或是你的EPROM中程序不全,重新再次用SIEMENS编程专用PG将所有程序写入EPROM卡或是在线时将PLC的所有程序保存到EPROM中就行
引用 anheng 2009/9/4 18:01:31 发表于3楼的内容
-
引用 xujun_127 2009/9/7 8:30:15 发表于4楼的内容