电压跌落的定义、产生原因及措施
电压跌落(sags,又可称dips)是指在某一时刻电压的幅值突然偏离正常工作范围,经很短的一段时间后又恢复到正常水平的现象。目前,多数文献都用跌落的幅值和持续时间来作为描述电压跌落的特征量,但对幅值大小和持续时间的界定范围还未形成统一的标准。例如,在IEEE电能质量标准中对电压跌落特征量的界定范围是幅值标么值在0.1~0.9之间,持续时间为半个周期至1分钟;而IEC标准则用跌落前后电压的差值与正常电压的百分比来描述电压跌落的深度,持续时间限定为半个周期至几十秒。此外,有的文献把电压相位偏移角和发生频率也作为描述电压跌落的特征量。
恶劣的天气条件是引起电压跌落的主要原因。统计表明60%以上的电压跌落都和恶劣的天气(如雷击、暴风雨)有关。系统故障,尤其是系统单相对地故障是造成电压跌落的另一个重要原因。当电力系统输电线路发生故障时,该线路上甚至几百米开外的电力用户依然会受到影响,其正常工作状态受到干扰。此外,一些大负荷(如大电机、炼钢电弧炉等)突然启动时伴随的电流严重畸变现象也会导致该负荷所连接的母线电压发生跌落。 电能质量分析仪
可见,由于一些非人力所能及的因素的存在,电压跌落现象是不可能从根本上加以消除的。因此,要想较好的解决电压跌落问题,则必须从系统和负荷两方面考虑,一方面要防患于未然,抑制不利因素对系统的影响,尽可能的降低系统电压跌落发生的可能性,提高电网的供电质量;另一方面是当供电电压跌落现象发生后积极采取补救措施,把电压跌落的持续时间限制在几个周期之内,避免或减少其对敏感电力用户的干扰。
-
引用 小麻籽 2009/9/1 18:55:25 发表于2楼的内容
-
引用 agoshawk 2009/9/1 21:09:11 发表于3楼的内容
-
-
小麻籽 发表于 2009/9/3 20:59:15
当输配电系统中发生短路故障、感应电机启动、雷击、开关操作、变压器以及电容器组的投切等事件时,均可引起电压暂降。其中,短路故障、感应电机启动和雷击是引起电压暂降的最主要原因。
雷击时造成的绝缘子闪络或对地放电会使保护装置动作,从而导致供电电压暂降,这种暂降影响范围大,持续时间一般超过100ms。
电机全电压启动时,需要从电源汲取的电流值为满负荷时的500~800%,这一大电流流过系统阻抗时,将会引起电压突然下降。这种暂降的持续时间较长,但暂降程度较小,不会对用户造成严重的影响。
短路故障可能会引起系统远端供电电压较为严重的跌落,影响工业生产过程中对电压敏感的电气设备(例如电子设备等)的正常工作,甚至造成严重的经济损失。因此,电压暂降已成为现代电力用户所面临的最重要的电磁干扰问题之一。
输配电系统中的多数故障为单相接地故障,该故障是产生电压暂降的最主要原因。据统计,单相、两相和三相电压暂降占全部电压暂降的比例分别约为66%、17%和17%。
引用 小麻籽 2009/9/3 20:59:15 发表于4楼的内容
-
-
小麻籽 发表于 2009/9/3 21:00:00
电力系统短路故障是造成电压暂降与短时间中断的主要原因。短路故障通常包括单相与地、两相或多相之间或与地经阻抗或直接连接形成短路。在故障点附近的电压幅值可能降到很低的水平,而在距离故障点较远的区域,通常表现为不同程度的电压暂降现象。
解决电压暂降的措施主要包括以下几个方面:
1)减少故障数目、缩短故障切除时间;
2)改变系统设计,降低电压扰动;
3)安装电压补偿型装置;
4)提高设备抵御电压暂降能力。
其中,采用电压补偿型装置是最为有效的手段。典型的装置是UPS(不间断电源)、SSTS(固态转换开关)和DVR(动态电压恢复器)。UPS可以有效解决电压暂降及短时间供电中断等问题,但由于采用整流输入模式,有大量谐波电流注入电网形成新的污染,另外,负荷的全部功率要通过UPS进行变换后提供,增加了系统损耗,降低了效率。同时大容量UPS非常昂贵。
SSTS是一种多路开关,通常接有两路电源对重要负荷供电,一路为正常供电电源,一路为备用电源。当正常电源出现电压暂降或供电中断时,快速切换到备用电源。优点是结构简单,工作可靠。缺点是在切换过程中仍然会使用户有短暂的暂降或断电情况发生。
DVR是目前国内外最为关注的解决电压暂降的装置。虽然DVR串联于线路中运行,但由于只需补偿电压暂降部分的能量,因此其设计功率只有负荷全部容量的1/3到1/5,价格优于同容量的UPS,损耗也远远低于后者。因此具有显著的技术先进性。
引用 小麻籽 2009/9/3 21:00:00 发表于5楼的内容
-
引用 bossnis 2009/9/11 22:31:07 发表于6楼的内容
-
引用 bossnis 2009/10/23 9:38:02 发表于7楼的内容