GB_50131-2007_自动化仪表工程施工质量验收规范.pdf 中有:
11.5 回路试验和系统试验
主控项目
11.5.1 检测回路的试验:在检测回路的信号输入端模拟被测变量的标准信号,回路的显示仪
表部分的示值误差不应超过回路内各单台仪表允许基本误差平方和的平方根值(温度检测回路可在
检测元件的输出端向回路输入相应电阻值信号或mV 电压值信号)。
检验方法:检查回路试验记录。
11.5.2 控制回路的试验:通过控制器或操作站的输出向执行器发送控制信号,检查执行器执
行机构的全行程动作方向和位置应正确;执行器带有定位器时应同时试验;当控制器或操作站上有
执行器的开度和起点、终点信号显示时,应同时进行检查试验。
检验方法:检查回路试验记录。
GB50093-2002自动化仪表工程施工及验收规范.pdf 中有:
11.5 回路试验和系统试验
11.5.1 回路试验应在系统投入运行前进行,试验前应具备下列条件:
1 回路中的仪表设备、装置和仪表线路、仪表管道安装完毕;
2 组成回路的各仪表的单台试验和校准已经完成;
3 仪表配线和配管经检查确认正确完整,配件附件齐全;
4 回路的电源、气源和液压源已能正常供给并符合仪表运行的要求。
11.5.2 回路试验应根据现场情况和回路的复杂程度,按回路位号和信号类型合理安排。回路试验应做好试验记录。
11.5.3 综合控制系统可先在控制室内以与就地线路相连的输入输出端为界进行回路试验,然后再与就地仪表连接进行整个回路的试验。
11.5.4 检测回路的试验应符合下列要求:
1 在检测回路的信号输入端输入模拟被测变量的标准信号,回路的显示仪表部分的示值误差,不应超过回路内各单台仪表允许基本误差平方和的平方根值。
2 温度检测回路可在检测元件的输出端向回路输入电阻值 或mV值模拟信号。
3 现场不具备模拟被测变量信号的回路,应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试验。
11.5.5 控制回路的试验应符合下列要求:
1 控制器和执行器的作用方向应符合设计规定。
2 通过控制器或操作站的输出向执行器发送控制信号,检查执行器执行机构的全行程动作方向和位置应正确,执行器带有定位器时应同时试验。
3 当控制器或操作站上有执行器的开度和起点、终点信号显示时,应同时进行检查和试验