您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 西门子 200 PID 设定值

sun7780661

sun7780661   |   当前状态:离线

总积分:70  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-09-07

最后登录时间: 2009-09-09

空间 发短消息加为好友

西门子 200 PID 设定值

sun7780661  发表于 2009/9/10 16:00:54      1195 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

各位大侠,我有个问题,在西门子200 PID 向导生成的PID子程序中,例如设定值地址是VD104 ,怎么对这个地址进行赋值呢,也就是怎么设置给定值,怎么才能在掉电后保持这个设定值? 

  谢谢 老师们 帮帮我  我在一个子程序中用MOV 给VD104赋值 ,可是好像赋不进去,因为在主程序调用PID子程序时给定我用的VD104这个地址,而监控时候这个地方仍然是0,我在触摸屏中设定VD104后就变成我我设定值的值,例如0.3,可是掉电后又没有0.3了,变成了别的值,0.17或者就是没了 ,请问为什么!!!!

1楼 0 0 回复
  • xujun_127

    xujun_127   |   当前状态:在线

    总积分:2761  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-04

    最后登录时间: 2019-07-16

    空间 发短消息加为好友

    xujun_127   发表于 2009/9/10 16:00:54

       LD     SM0.0
    LPS
    CALL   PID1_INIT:SBR13, VW4044, VD3124, M6.0, VD3128, VW4048, V102.2, V102.3
    MOVW   VW4048, 除湿执行器:AQW2
    A      M6.0
    CALL   模拟量转换:SBR5, VW4048, 32000, 0, 100.0, 0.0, 1.0, 0.0, VD3132, VW4052
    LPP
    AN     M6.0
    MOVR   VD3132, VD3128
    /R     100.0, VD3128
    2楼 回复本楼

    引用 xujun_127 2009/9/10 16:00:54 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /