您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 求助:Siemens CP342-5故障,导致其处于STOP状态,SF红灯亮

hylotus

hylotus   |   当前状态:离线

总积分:5168  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-08-20

最后登录时间: 2012-08-16

空间 发短消息加为好友

求助:Siemens CP342-5故障,导致其处于STOP状态,SF红灯亮

hylotus  发表于 2009/9/19 9:44:32      11078 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

哪位高人对Siemens CP342-5主从站通讯比较熟悉,目前碰到一个棘手的问题,主要是一个主站CP342-5在设备运转过程中与另外两个从站通讯数据长度突然故障(监控发生故障的CP342-5模块,看到的信息是Send和Receive信息长度大于了所允许的最大长度字节,允许480byte,而实际突然到528byte)而且此故障很随机发生,没有固定的状态下产生,本白正常通讯过程中数据交换长度很少也就几十个byte,为什么会突然增多?什么原因导致,有遇到此类问题的高人吗,如何解决?非常感谢!!!

1楼 0 0 回复
  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/9/11 11:19:38

    2楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/9/11 11:19:38 发表于2楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/11 11:46:52

    3楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/11 11:46:52 发表于3楼的内容

  • comorg

    comorg   |   当前状态:在线

    总积分:6891  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-29

    最后登录时间: 2017-09-07

    空间 发短消息加为好友

    comorg   发表于 2009/9/12 10:57:54

    4楼 回复本楼

    引用 comorg 2009/9/12 10:57:54 发表于4楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/14 11:19:31

    现场监控,发现有时在系统刚上电启动时,Cp342-5就直接不能进行启动运行,状态灯SF、STOP灯直接就亮了,然后怎么操作都没有任何反应了,除了对PLC进行断电冷启动,分析,由于CP342-5的组态信息存储在CPU中,因此只有重新上电,342-5的硬件组态参数重新装载,才能重新与实际硬件进行比对配置。至于正常运行过程中突然停止的原因也可能与342-5的硬件配置参数突然不能正常识别有关,具体原因还不清楚,因为在CP342-5停止时,没有任何诊断Buffer信息可以查看,CPU诊断Buffer中只是确认不能正常读写CP342-5的I/O错误,如何确定,高人指点!

    5楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/14 11:19:31 发表于5楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/14 16:43:27

    6楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/14 16:43:27 发表于6楼的内容

  • anheng

    anheng   |   当前状态:在线

    总积分:1788  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-04-16

    最后登录时间: 2014-04-21

    空间 发短消息加为好友

    anheng   发表于 2009/9/17 18:28:16

       你的Cp342-5就直接不能进行启动运行,状态灯SF、STOP灯直接就亮了,那它坏了可能性较大哟
    7楼 回复本楼

    引用 anheng 2009/9/17 18:28:16 发表于7楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/19 9:44:32

    如果坏了的话,为什么给PLC系统重新上电的话,又可以正常运行一段不确定的时间呢???


    要是一上电始总保持那样的状态那就是坏了或者硬件组态信息不正确等原因造成的,可是实际的情况是重新上电后可以正常运行的,但是就是说不好多长时间自己会死掉,也许是状态不稳定,但是使用了很多Siemens的通讯产品了,还是第一次遇到这种运行状态不稳定的情况?

    8楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/19 9:44:32 发表于8楼的内容

  • endresssh

    endresssh   |   当前状态:在线

    总积分:409  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-12-08

    最后登录时间: 2014-12-22

    空间 发短消息加为好友

    endresssh   发表于 2014/12/19 16:21:57

    E+H:

    E+H罐旁指示仪NRF590是一个监测单元,与E+H办事处生产的Micropilot M和Micropilot S系列雷达,以及其他 HART 兼容仪表配套使用。E+H NRF590 安装在罐旁,不仅能显示测量数据,还能够对安装在罐上仪表进行配置并提供本安供电,支持多种工业标准数字式仪表通信协议,可以集成在开放式罐区存量管理系统中。

    皮尔兹:

    pilz是一家全球运营的完整自动化技术供应商。我们供应安全自动化组件、系统及服务。皮尔兹生产的产品众多,主营产品pilz继电器,皮尔兹传感器,皮尔兹伺服电机等,任何有关pilz问题可以联系pile工作人员。

    邦纳:

    邦纳传感器选型指南-选型指南_专业资料。邦纳传感器选型指南2004 ~ 2005 Specifier’s Guide 光电传感器 测量与检测产品 机床安全产品邦纳传感器系列产品,保证100%原装正品,型号齐全。

    穆格:

    穆格中国成立于 1997 年,在上海、北京、广州和香港设有五个办事处,其中上海有2个工厂(穆格控制系统(上海)有限公司和穆格控制设备(上海)有限公司)。穆格公司由电液穆格伺服阀的发明人威廉·C·moog创建于一九五一年,是一家总部位于美国纽约州布法罗市的跨国公司,现已成为航空和工业上应用的精密控制系统的世界范围内的佼佼者。

    哈威:

    哈威(HAWE)液压有限公司成立于1949年,50多年来一直致力于高压液压元件及系统的开发与生产。公司现有员工1000余名,哈威产品阀体全钢结构,耐高压;结构紧凑,体积小巧;无泄漏,使用寿命长,广泛应用于工程机械、机床、船舶、液压工具等行业。

    力士乐的变速泵驱动,强大的液压系统的稳定性、能源效率、紧凑的电子产品的动态特性这三者是密切相关的。在e4EE sytronix网络学习的培训中,提供了必要的基础知识、技术背景、电子和液压的智能的相互作用。


    9楼 回复本楼

    引用 endresssh 2014/12/19 16:21:57 发表于9楼的内容