差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,就要设法使变压器的电源侧和负荷侧的CT二次线电流相位相差 ,及电流产生的动作安匝相等。只要满足这两个条件变压器的差动保护在变压器内部正常时就不会动作。为使变压器电源侧和负荷侧CT二次电流相位差 ,现介绍以下几种接线方式:
第一种接线方式:以我县110kV变电站1#主变为例。它的容量为2万千伏安。接线组别为丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV侧为电源侧,压侧和低压侧为负荷侧,其接线图如下所示因为变压器的接线组别为丫o/丫O/A—12—11其低压测线电流Ia、Ib、Ic分别超前高压侧线电流 高压侧CT二次相电流在减极性时与一次电流同相位。要想使变压器电源侧和负荷侧CT二次线电流相位相差 。就设法使变压器低压侧的CT二次线电流落后于相电流 ,这样低压侧CT的连接顺序是a相的头连C相的尾;b相的头连a相
第二种接线方式:我们把CT的接线组别同样用钟表的12个钟头来表示,那么第一种接线方式,高压侧的CT为6点接线,中压侧为12点接线.低压侧为1点接线。第二种接线方式就是把高压侧的CT接成12点,中压侧接成6点.低压侧接成7点。