1、 有一台西门子420变频器通过S7-300 PLC 控制运行中老是4楼 回复本楼
偷停是怎么回事?
答:检测一下启动信号,看启动信号正不正常。
2、 变频器怎么去选型?是根据电机容量、电流还是什么?
答:1.变频器的额定电流必须要大于电动机的最大工作电流。
2.变频器的功率必要大于电动机的实际工作的功率。
3、多台变频器是怎么才能做到同步控制?
答:每个变频器都有模拟量输出,作为另一个变频的输入,一个一个
进行调节。2 使用485 通讯基本就可以做到同步。
4、250KW 空压机变频改造,最低频率应定为多少?
答:一般情况下不要低于25HZ。因为空压机有个润滑系统,它是靠
转速来实现的,太低实现不了。
5、设定为25HZ 时,4 极、2 极电机在满负荷或空载时电机转速
变化和频率变化是否是线性关系?
答:转矩大,但是力矩比较大。
6、变频器停电后,频率不能维持在当前值,当前频率为44HZ停
电后再起动,有3 台频率为42HZ,1 台变为35HZ,是不是设置
的问题?
答:看输入频率源有没有波动,输入380V 的电源在整流后是不是有
波动。
7、有一台普传11KW变频器运行设为22HZ,点动运行是3HZ。每
次停止后再起动是运行变为点动运行的3HZ?
答:若每次都是这样的话,说明软件有问题。按理说每次启动时都应
该回到设定值。
8、一个比例联动应用中的几个变频器,主变频器与从变频器应
怎么选择?
答:变频器的选择只要功率和电流满足就行。比例参数设置有个参数
可以设置的。
9、2.2KW 变频器功率能用在3.7KW电机上吗?
答:这要看你电动机带的是什么负载,比如说带的是水泵,最高转速
为40HZ 或者更低,就可以用,若带的是皮带横转矩大的,那就不行。
10、有一台丹佛斯VLT2900变频器,用外部端子控制不起作用。
变频器的设置没问题,接线也对,好像是变频器得不到运转命令,
而我直接在变频器的面板设置频率,按启动键,变频器可以运行,
请问是怎么回事?
答:检查参数设置,看参数是不是没有设置到端子启动。
11、一般容易受到什么干扰?怎么解决?
答:本身就是一个干扰源,也干扰做自己。比如说变频器的控制线和
主回路线同在一个线槽就容易受到干扰。因为变频去的输出波形是
PWM 波形。这种波形本身就产生谐波,对控制线会产生很大的干扰。
12、加速时间怎么选择?
答:在允许的情况下尽量长一点,这样启动电流比较小。要根据实际
电动机带的负载来确定加速时间,还要能够提高工作效率,变频器在
加速时间内不过流。还有要适合功率,加速时间过长在功率上不允许。