您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 深圳市技成培训变频器故障处理第155期答疑

懒人

懒人   |   当前状态:离线

总积分:350  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-09-11

最后登录时间: 2010-09-16

空间 发短消息加为好友

深圳市技成培训变频器故障处理第155期答疑

懒人  发表于 2009/10/8 9:38:17      1558 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有点变频器故障处理的资料,与大家一起分享分享。有需要的下载看看。rar
1楼 0 0 回复
  • 樱木花道

    樱木花道   |   当前状态:离线

    总积分:130  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-09-17

    最后登录时间: 2010-10-09

    空间 发短消息加为好友

    樱木花道   发表于 2009/9/18 17:17:19

    thank you 楼主,你人真好
    2楼 回复本楼

    引用 樱木花道 2009/9/18 17:17:19 发表于2楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2009/9/19 9:40:58


    3楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2009/9/19 9:40:58 发表于3楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2009/9/19 9:42:40

    1、 有一台西门子420变频器通过S7-300 PLC 控制运行中老是
    偷停是怎么回事?
    答:检测一下启动信号,看启动信号正不正常。
    2、 变频器怎么去选型?是根据电机容量、电流还是什么?
    答:1.变频器的额定电流必须要大于电动机的最大工作电流。
    2.变频器的功率必要大于电动机的实际工作的功率。
    3、多台变频器是怎么才能做到同步控制?
    答:每个变频器都有模拟量输出,作为另一个变频的输入,一个一个
    进行调节。2 使用485 通讯基本就可以做到同步。
    4、250KW 空压机变频改造,最低频率应定为多少?
    答:一般情况下不要低于25HZ。因为空压机有个润滑系统,它是靠
    转速来实现的,太低实现不了。
    5、设定为25HZ 时,4 极、2 极电机在满负荷或空载时电机转速
    变化和频率变化是否是线性关系?
    答:转矩大,但是力矩比较大。
    6、变频器停电后,频率不能维持在当前值,当前频率为44HZ停
    电后再起动,有3 台频率为42HZ,1 台变为35HZ,是不是设置
    的问题?
    答:看输入频率源有没有波动,输入380V 的电源在整流后是不是有
    波动。
    7、有一台普传11KW变频器运行设为22HZ,点动运行是3HZ。每
    次停止后再起动是运行变为点动运行的3HZ?

    答:若每次都是这样的话,说明软件有问题。按理说每次启动时都应
    该回到设定值。
    8、一个比例联动应用中的几个变频器,主变频器与从变频器应
    怎么选择?
    答:变频器的选择只要功率和电流满足就行。比例参数设置有个参数
    可以设置的。
    9、2.2KW 变频器功率能用在3.7KW电机上吗?
    答:这要看你电动机带的是什么负载,比如说带的是水泵,最高转速
    为40HZ 或者更低,就可以用,若带的是皮带横转矩大的,那就不行。
    10、有一台丹佛斯VLT2900变频器,用外部端子控制不起作用。
    变频器的设置没问题,接线也对,好像是变频器得不到运转命令,
    而我直接在变频器的面板设置频率,按启动键,变频器可以运行,
    请问是怎么回事?
    答:检查参数设置,看参数是不是没有设置到端子启动。
    11、一般容易受到什么干扰?怎么解决?
    答:本身就是一个干扰源,也干扰做自己。比如说变频器的控制线和
    主回路线同在一个线槽就容易受到干扰。因为变频去的输出波形是
    PWM 波形。这种波形本身就产生谐波,对控制线会产生很大的干扰。
    12、加速时间怎么选择?
    答:在允许的情况下尽量长一点,这样启动电流比较小。要根据实际
    电动机带的负载来确定加速时间,还要能够提高工作效率,变频器在
    加速时间内不过流。还有要适合功率,加速时间过长在功率上不允许。
    4楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2009/9/19 9:42:40 发表于4楼的内容

  • 李伯伯

    李伯伯   |   当前状态:离线

    总积分:198  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-09-09

    最后登录时间: 2010-08-23

    空间 发短消息加为好友

    李伯伯   发表于 2009/9/23 13:54:25

    楼上的真有意思,吧别人的都曝光了。
    5楼 回复本楼

    引用 李伯伯 2009/9/23 13:54:25 发表于5楼的内容

  • fengfgq

    fengfgq   |   当前状态:离线

    总积分:69  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-09-18

    最后登录时间: 2009-09-29

    空间 发短消息加为好友

    fengfgq   发表于 2009/9/24 15:10:55

    特别是变频器偷停,
    6楼 回复本楼

    引用 fengfgq 2009/9/24 15:10:55 发表于6楼的内容

  • chzan

    chzan   |   当前状态:在线

    总积分:2262  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-12-10

    最后登录时间: 2014-02-13

    空间 发短消息加为好友

    chzan   发表于 2009/9/24 17:45:58

    7楼 回复本楼

    引用 chzan 2009/9/24 17:45:58 发表于7楼的内容

  • 李伯伯

    李伯伯   |   当前状态:离线

    总积分:198  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-09-09

    最后登录时间: 2010-08-23

    空间 发短消息加为好友

    李伯伯   发表于 2009/9/25 14:04:46

    不能有广告
    8楼 回复本楼

    引用 李伯伯 2009/9/25 14:04:46 发表于8楼的内容

  • wygtong

    wygtong   |   当前状态:在线

    总积分:5074  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-05-29

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    wygtong   发表于 2009/10/8 9:38:17

    下载了,学习一下
    9楼 回复本楼

    引用 wygtong 2009/10/8 9:38:17 发表于9楼的内容