您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » profibus总线波特率设置和设备数量有关系吗?

yanjunan

yanjunan   |   当前状态:在线

总积分:2156  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-09-11

最后登录时间: 2015-01-05

空间 发短消息加为好友

profibus总线波特率设置和设备数量有关系吗?

yanjunan  发表于 2009/9/27 10:52:01      1421 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读


1楼 0 0 回复
  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2009/9/24 11:14:27

    2楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2009/9/24 11:14:27 发表于2楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/24 11:54:08

    简单的说,设备少、距离短可以采用高的波特率,如6M,如果设备多、距离远那就需要设置选择小的,如1.5M或者187.5K等!

    3楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/24 11:54:08 发表于3楼的内容

  • yanjunan

    yanjunan   |   当前状态:在线

    总积分:2156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-11

    最后登录时间: 2015-01-05

    空间 发短消息加为好友

    yanjunan   发表于 2009/9/25 9:23:54


    4楼 回复本楼

    引用 yanjunan 2009/9/25 9:23:54 发表于4楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/25 9:44:18

    楼上的你所说的双绞线是指专业profibus通讯电缆吗?Profibus通讯电缆涉及到对外部干扰的屏蔽金属包层等,不是可以用普通的双绞线可以替换的!
    5楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/25 9:44:18 发表于5楼的内容

  • yanjunan

    yanjunan   |   当前状态:在线

    总积分:2156  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-11

    最后登录时间: 2015-01-05

    空间 发短消息加为好友

    yanjunan   发表于 2009/9/25 14:46:45

    谢谢楼上的回答。
    6楼 回复本楼

    引用 yanjunan 2009/9/25 14:46:45 发表于6楼的内容

  • hylotus

    hylotus   |   当前状态:离线

    总积分:5168  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-08-20

    最后登录时间: 2012-08-16

    空间 发短消息加为好友

    hylotus   发表于 2009/9/27 10:52:01

      高速(H2), RS 485


    依据RS 485 异步NRZ 传输
    波特率从9.6 kBit/s 到12 MBit/s 可选
    双绞屏蔽电缆
    每段32 个站最多允许127 个站
    距离: 12 MBit/s = 100 m; 1.5 MBit/s = 400m; < 187.5 kBit/s = 1000 m
    有中继器距离可延长到10 公里
    9 针, D 型插头

    低速(H1), IEC 1158-2


    同步Manchester 编码, 31.25 kBit/s
    本质安全(可选) 和通过总线对站供电(可选)
    屏蔽或非屏蔽的双绞电缆
    每段距离达1900 米用中继器可延长到10 公里
    最多127 个站, 每段10-32 个设备
    (依赖于EX-类型和供电消耗)


    PROFIBUS 电缆要求- IEC 1158-2



    电缆设计: 屏蔽双绞电缆
    导线面积: 0.8 毫米2(AWG 18)
    回路电阻: 44 ?/ km
    阻抗在31.25 KHz时: 100 ?+/- 20%
    衰减在39 KHz时: 3dB / km
    每单位长度的电容: 2nF / km
    对IEC 1158-2 传输的电缆被列在PROFIBUS 电子产品指南中


    PROFIBUS 电缆要求- RS 485


       参数             电缆类型A

    电缆设计:屏蔽双绞电缆
    浪涌阻抗    135 ... 165 ?
    回路电阻    110 ?/ km
    线径            0.64 mm
    线截面积    > 0.34 mm
    每单位长度的电容< 30 pF / m
    PROFIBUS 电缆被列在PROFIBUS 电子产品指南中

    7楼 回复本楼

    引用 hylotus 2009/9/27 10:52:01 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /